Доброго времени суток!
Кто работает с электроприводами MC55/230 (фото прилагаю) для системы отепления. есть дискретный выход/вход на схеме но не ясно что можно подключить к нему.
если есть инструкция на русском буду благодарен если предоставите
Доброго времени суток!
Кто работает с электроприводами MC55/230 (фото прилагаю) для системы отепления. есть дискретный выход/вход на схеме но не ясно что можно подключить к нему.
если есть инструкция на русском буду благодарен если предоставите
Добрый день. http://santechcentr72.ru/upload/docu...alog_ta_mc.PDF стр. 11 Ваш вариант.
Привод вполне стандартный. Если фаза подаётся на 2 клемму - крутится в одну сторона, перекидываем на 3 - крутится в другую.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
То что вы указали стрелкой - это сигнал обратной связи 0-10 В.
- ά ν θ ρ ω π ο ς -
Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
добрый день! клемма 2,3 мне ясно это элементарно шток верх/вних меня интересует клеммы "N2" и "Х" на схеме выделил. в инструкции отправленой вами (кстати спасибо большое!) написано
N2 Нулевой потенциал сигнала X при 230 В перем. тока (115 В перем. тока)
- Если привод используется в 3-точечном режиме при 230 В (115 В), прежде чем можно будет использовать сигнал Х,
необходимо подсоединить N2.
X Выходной сигнал
как можно использовать данный выход?
Схема подключения Электропривода.png
file:///D:/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D 0%B9/TA-MC_Actuators_RU_low.pdf
Судя по всему, это сигнал положения задвижки. Можете подать на любой регистрирующий прибор.
Или как выше написал коллега, можно использовать его для обратной связи в программе. Допустим задали с контроллера 50% открытия, вот он, ориентируясь на сигнал обратной связи и будет подавать сигнал на открытие.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Стр.10
Выходной сигнал:
0-10 В пост. тока, макс. 8 мА, мин. 1,2 ком.
На крайняк Мультиком можно померить, что там у него выходит ))
Большое спасибо коллеги за информацию. У само развита превычка читать инструкции на оборудование, но данная инструкция пришлась не по глазам видимо))