как подключить такой датчик? МВ110-8А до 5 кОм только меряет...
как подключить такой датчик? МВ110-8А до 5 кОм только меряет...
МВ110-8А это сертифицированный прибор, для точных измерения. Датчики ntc для таких измерений не используются.
Из дешёвых датчиков можно применить например термопары, но лучше ТСП, хоть 50М, тоже дешёвые.
Датчики ntc можно использовать например в ПР102, только там точности не будет никакой. Это просто показометр. Так что выбирайте, точно или дёшево.
Да и ПР 102 тоже далеко не дешёвый, будет дорого и неточно. Зато на дешёвых ntc.
Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2023 в 15:39.
Нашел! ПР-103