Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ПЛК210-03-CS и МУ210-403 потеря связи

  1. #1
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    61

    Post ПЛК210-03-CS и МУ210-403 потеря связи

    Имеем ПЛК210-03-CS к нему подключаются по эзернет модули МВ210-212-3шт и МУ210-403-3шт ну и еще различные ICPCOn модули по modbus TCP.
    Оборудование закупали давно, сбоить начало недавно. Происходит обрыв связи переход только модулей МУ210-403 в безопасное состояние(мигает красный светодиод). это происходит иногда каждые 5 минут, а иногда может часа два стабильно работать. Пробовал перепрошить модули, но не получается, прошивка с сайта v1.1.5 не прошивается на мою g1.1.4. Скрины попыток прилагаю. Висит на экране обновления. Пробовал как через конфигуратор так и через мастер. Не знаю как победить этот глюк, так как при безопасном состоянии сбрасываются установленные выхода в 0 и это вредит процессу.
    Скрытый текст:
    прошу помощи

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VanoKing Посмотреть сообщение
    Имеем ПЛК210-03-CS к нему подключаются по эзернет модули МВ210-212-3шт и МУ210-403-3шт ну и еще различные ICPCOn модули по modbus TCP.
    Оборудование закупали давно, сбоить начало недавно. Происходит обрыв связи переход только модулей МУ210-403 в безопасное состояние(мигает красный светодиод). это происходит иногда каждые 5 минут, а иногда может часа два стабильно работать. Пробовал перепрошить модули, но не получается, прошивка с сайта v1.1.5 не прошивается на мою g1.1.4. Скрины попыток прилагаю. Висит на экране обновления. Пробовал как через конфигуратор так и через мастер. Не знаю как победить этот глюк, так как при безопасном состоянии сбрасываются установленные выхода в 0 и это вредит процессу.
    Скрытый текст:
    прошу помощи
    Добрый день.

    Судя по аппаратной ревизии модуля (и прошивке с префиксом g), должна подойти прошивка g1.2.x из архива: https://ftp.owen.ru/Mx210/po_embsoft....1_vg1.2.6.zip.
    Обратите внимание на .pdf с инструкцией в архиве, последовательность действий отличается от обычной.

    В момент сбоя модулей какое состояние узла в CODESYS? IP-адрес модуля в этот момент пингуется? (из веб-конфигуратора ПЛК, раздел Сеть - Диагностика; или из консоли).
    Какие действия предпринимаете, чтобы связь снова появилась?
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    в том то и дело что это кратковременный сбой, он автоматически восстанавливается. но в кодесюс на модуле высвечивается красный треугольник и сразу восстанавливается, попробую завтра попасть на обьект и посмотрю состояние, прошить попробую тоже

  4. #4

    По умолчанию

    В безопасное состояние модуль переходит только если в него никто ничего не пишет в течении времени, заданного уставкой "Тайм-аут перехода в безопасное состояние" в конфигурации модуля.
    Из руководства:
    Для отключения функции перехода в безопасное
    состояние следует установить параметр Тайм-аут перехода в безопасное состояние равным 0
    И галочку "автоподключение" проверьте в Modbus_TCP_Master, она должна быть

  5. #5
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    да галочка есть, "Тайм-аут перехода в безопасное состояние" пытался поставить в 0, но модули сбрасывают этот параметр в 1, я так понял они берут это от ПЛК, может с параметра таймаут ответа, незнаю. Получилось прошить всё на g1.2. пока наблюдаю, прошел час сбоев нет

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VanoKing Посмотреть сообщение
    да галочка есть, "Тайм-аут перехода в безопасное состояние" пытался поставить в 0, но модули сбрасывают этот параметр в 1, я так понял они берут это от ПЛК
    А вы как модуль опрашиваете, через овеновский шаблон или как стороннее modbus-устройство? Если шаблон, поставьте этот параметр в 0 в настройках шаблона. Я шаблонами давно не пользуюсь, это зло.

  7. #7
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Вложение 85243Вложение 85244Вложение 85245Вложение 85246
    выставил параметр "Тайм-аут перехода в безопасное состояние" в 0, но связь также не стабильная, не помогло. наверное последний вариант это - уход от овен шаблона.

  8. #8
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    перешел с шаблона овен на обычный шаблон "modbus TCP slave" проблема осталась, связь не стабильная. У меня варианты кончились, поэтому заказали новые блоки, ждем когда приедут чтобы поменять

  9. #9

    По умолчанию

    А модули при этом что коммутируют?
    В старых ревизиях у них нестабильно Ethernet работал, если они коммутировали своими релюшками 230V
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  10. #10
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    коммутирует реле , часть реле 24В , часть 27В

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК210+МУ210-502 ошибка связи
    от kv99 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.07.2025, 02:06
  2. КТР-121: потеря связи с ПРМ
    от Vladi2206 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.03.2022, 13:40
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  4. Потеря связи
    от Вова13 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2019, 00:22
  5. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 19:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •