Добрый день, уважаемые коллеги!
Столкнулись с низкой скоростью работы встроенных аналоговых входов на ПЛК210-04. В ТТХ заявлено как 0.6с для опроса, я так понял для всех 4х входов. Задействовано 3 из 4 входов AI. По подсчетам время опроса 450мс. Но если оставить включенным только 1 вход, то скорость опроса не уменьшается кратно до 150мс, а только до 350мс. Может есть какие то способы уменьшить время опроса до приемлемых 80-100мс? Это как то связано с тем, что AI универсальные? Потому что у МВ210-102, который поддерживает только унифицированные сигналы быстродействие заявлено на уровне 12мс.