Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Управление 8 ступенями электрического нагревателя

  1. #1

    По умолчанию Управление 8 ступенями электрического нагревателя

    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста алгоритм управления 8 ступенями электрического нагревателя. Исходные данные:
    Есть 8 ступеней нагревателя, каждый последующий должен включаться через 3 минуты. Проблема в алгоритме в случае если 1 или несколько ступеней выходят из строя. Например если неисправны с1 по 7 то 8 ступень далжна включиться через минуты.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anton_first Посмотреть сообщение
    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста алгоритм управления 8 ступенями электрического нагревателя. Исходные данные:
    Есть 8 ступеней нагревателя, каждый последующий должен включаться через 3 минуты. Проблема в алгоритме в случае если 1 или несколько ступеней выходят из строя. Например если неисправны с1 по 7 то 8 ступень далжна включиться через минуты.
    А у алгоритма есть данные по неисправным ступеням?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,336

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anton_first Посмотреть сообщение
    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста алгоритм управления 8 ступенями электрического нагревателя. Исходные данные:
    Есть 8 ступеней нагревателя, каждый последующий должен включаться через 3 минуты. Проблема в алгоритме в случае если 1 или несколько ступеней выходят из строя. Например если неисправны с1 по 7 то 8 ступень далжна включиться через минуты.
    Я примерно так это вижу, здесь в 35 посте выложил:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38597&page=4
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anton_first Посмотреть сообщение
    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста алгоритм управления 8 ступенями электрического нагревателя. Исходные данные:
    Есть 8 ступеней нагревателя, каждый последующий должен включаться через 3 минуты. Проблема в алгоритме в случае если 1 или несколько ступеней выходят из строя. Например если неисправны с1 по 7 то 8 ступень далжна включиться через минуты.
    Вот алгоритм на 8 ступеней, интеграл отключён , работают только таймеры 1 8 насосов.jpg
    Входы аварий отключают насосы. Переменная Delay задаёт время 180 сек (3 мин),
    если Т1 меньше уставки Tsp насосы включаются по порядку, если больше Tsp, выключаются
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2023 в 16:04.

  5. #5

    По умолчанию

    Немного доработал алгоритм, более правильный отсчёт времени ЕТ
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2023 в 22:12.

Похожие темы

  1. Ограничение тока нагревателя.
    от v_xxx в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 13:11
  2. Что применить для уменьшения инерционности нагревателя
    от Fevralizm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 14:28
  3. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  4. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  5. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 05:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •