Добрый день.
есть ТРМ200 и АС3-М. подключаю "на столе" к компьютеру для программы TPM101, TPM2xx Конфигуратор. СОМ порт, адрес и АВ выставлены верно. программа не видит устройства. какой надо выбрать протокол? что еще может быть не так?
Добрый день.
есть ТРМ200 и АС3-М. подключаю "на столе" к компьютеру для программы TPM101, TPM2xx Конфигуратор. СОМ порт, адрес и АВ выставлены верно. программа не видит устройства. какой надо выбрать протокол? что еще может быть не так?
заменил АС3-М на АС4 - заработало, с теми же сетевыми параметрами. почему не работает с АС3-М непонятно
что то с АС3-Мпочему не работает с АС3-М непонятно
А АС3-М как к ПК подключен? Через компорт на материнке или дешевый китайский юсб-шный? Если последнее, то дело, скорее всего, в нем.
его проверить не сложно, у меня АС3-м валялся 2009г. выпуска, понадобился, а он поработал и на глазах умер, электролиты тупо перепаял, он взял и заработал.Через компорт на материнке или дешевый китайский юсб-шный?
дешевый китайский юсб-шный можно проверить так:короче порыл в гугле, 232 проверяется вполне просто, закорачивается 2 и 3 нога, и при помощи програмки комтест, все довольна таки просто проверяется, преобразователь УСБ-КОМ пашет, с 485 однозначного решения не нашел, на выход цепанул осциллограф, кроме 5-ти вольт тишина, походу после 5 летней жизни АС3-М приказал долго жить......жаль его, в основном валялся...
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 31.07.2015 в 19:48.