    По умолчанию ошибка commfailure

    Не подскажите что не так ? У нас в цехе трм 202 через ac4 овеновский преобразователь подсоединен к компьютеру , там установлен MasterOPC Universal Modbus Server , при запуске выдается список переменных, те которые нужно с трм получить идут нулями с подписью commfailure. Скорость везде одинаковая выставлена, ком порт нужный выставлен, адреса переменных указаны из перечня регистров modbus

  2. #2

    По умолчанию

    COMM_FAILURE обозначает что прибор ни разу не был опрошен, иначе говоря - просто нет связи.
    Вам нужно посмотреть по логу запросов что происходит - скорее всего запросы уходят, а ответа нет.
    Причин может быть несколько:
    1) Неправильно задан порт или скорость
    2) Неправильное подключение конвертера к прибору
    3) Неправильные адреса прибора
    4) Неправильно выставлен протокол в приборах.
    5) Неправильно указаны Modbus адреса.

    Убедитесь в правильности подключения. Убедитесь что во всех приборах установлена такая же скорость как в ОРС сервере, четность, споп-биты. Проверьте корректность задания адресов устройств и Modbus регистров. Помните что в ОРС сервере адреса задаются в 10ичной системе, а в документации к приборам ОВЕН - 16ричной.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    как поменялся opc сервер на owen.rs485 opc-server данные стали приходить, но только 1 раз, когда scada подрубается к приборам, потом обновления инфы не происходит....до следующего перезапуска скады

  4. #4

    По умолчанию

    вобщем, не знаю что я сделала в настройках прибора (хорошо бы и самой понять) но лампа на надписи rs прибора стала гореть не постоянно а периодами, после чего данные стали нормально обновляться.

Похожие темы

  1. ТРМ-101 ошибка Er.Ad
    от Минеев Антон в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 15:52
  2. плк 63 ошибка
    от Север в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 16:59
  3. Ошибка ПЛК
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 14:39
  4. ошибка #0 ПЛК 110
    от moroz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 00:12
  5. ошибка плк
    от igorsp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •