Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР-103 теряет связь по ethernet

  1. #1

    По умолчанию ПР-103 теряет связь по ethernet

    Собственно проблема выглядит так:
    ПР-103 подключена к серверу. Стоит Скада Рапид и периодически по непонятным причинам связь обрывается. может неделю без сбоев простоять, а может в течение получаса раз двадцать оторваться, причем иногда моргнула секунды 2-3, а иной раз и по 10-15 минут связи нет. при этом сеть работает - это проверено точно. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Что можете сказать.
    ЗЫ. Прибор работал так сразу с покупки, просто сейчас случаи обрывов участились.

  2. #2

    По умолчанию

    Поставьте в параллель второй сервер modbus tcp (не рапид скада) для опроса ПР. Просто чтобы убедиться, что проблема в нём, а не в рапид скаде.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Поставьте в параллель второй сервер modbus tcp (не рапид скада) для опроса ПР. Просто чтобы убедиться, что проблема в нём, а не в рапид скаде.
    Вариант, можно попробовать. Просто Рапиде то какая разница есть данные отображает нет - значит нет. она не перегружена.

  4. #4

    По умолчанию

    У рапид скады свой драйвер модбас тсп? Вопрос не в перегруженности. Просто запустите тот же modbus poll с логированием обмена на том же хосте, откуда скада опрашивает ПР.
    И посмотрите - есть ли совпадение по времени с ошибками обмена. Если они будут.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,993

    По умолчанию

    Снятие галки - Оставаться на связи не помогает?
    Как бы проблемы могут быть на стороне сети, а не в Scada

  6. #6

    По умолчанию

    Подобная проблема наблюдается и у нас с ПР103 связь теряется на пару секунд до минуты. Орс универсал от мастер скады. Но в момент пропадания связи статуса мастер скады. теряется связь пинг не проходит.

  7. #7

    По умолчанию

    Надо писать какие прошивки у вас в ПР103, смотрим здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post463524

Похожие темы

  1. Ethernet ПЛК160 через 1.10сек теряет связь
    от Brandon_heat_dre в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 15:52
  2. Панель теряет связь
    от frederik625 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 13:26
  3. ТРМ-201 теряет связь с ПК
    от andrey_nado в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 13:35
  4. ПЛК 304 теряет сеть Ethernet
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 15:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •