    Question ПЛК210/200. Работа с рецептами с помощью Masterscada 4D

    Добрый день, прошу уточнить а как реализовать подобный функционал (https://www.youtube.com/watch?v=XPbFs_Kssxw) но чтобы вместо панели был АРМ с Masterscada 4D.
    Задача стоит в том чтобы иметь возможность читать, писать, удалять, редактировать, изменять рецепты ПЛК с АРМ с Masterscada 4D.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,740

    По умолчанию

    Полагаю надо искать чтение и запись массива данных. Так как ПЛК210/200 имеет протокол Modbus то весь рецепт должен начинаться с адреса регистра Х и быть последовательным.
    Соответственно Scada должна уметь читать/писать начиная с адреса Х требуемое количество регистров одним запросом.
    Как вариант писать много раз меняя адреса и говорить ПЛК что все данные переданы.

    Применение скриптов в Scada, если прямых путей нет.

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. работа с рецептами в MasterSCADA4D
    от niklud19511 в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 19:03
  3. Работа автоклава с помощью ПР200
    от Алексей12345 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 12:22
  4. ПЛК100 и ИП320 работа с рецептами
    от xaron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 16:38
  5. Работа с рецептами
    от Aleksandr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 13:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •