    Использую САУ-МП в цеху для осушения колодца, заполняемого грунтовыми водами, (Алгоритм 16) все отлично работает, но вот беда приключилась сегодня ночью вышел из строя насос и вода превысила максимальный уровень в колодце. Ставил сигнал на реле 3, который должен срабатывать если оба насоса вышли из строя, но он не сработал. Не могу понять почему он не сработал, может кто подскажет. Или может ставить отдельные датчики чуть выше этих, чтоб отдельно включали сигнал?

  2. #2

    По умолчанию

    Для такого алгоритма это нормально. Но не нормально в эксплуатации.
    Просите то, что просил я http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16962 может сделают.
    А так да, еще один электрод и САУ на переполнение.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Для такого алгоритма это нормально. Но не нормально в эксплуатации.
    Просите то, что просил я http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16962 может сделают.
    А так да, еще один электрод и САУ на переполнение.
    Ну а вы писали в техподдержку?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от castiel174 Посмотреть сообщение
    Ставил сигнал на реле 3, который должен срабатывать если оба насоса вышли из строя,
    --- сделайте так, чтобы реле срабатывало когда насосы исправны и отключалось при неисправности, чтобы не думать сработает или нет, когда насосы отвалятся... ну и нештатные ситуации неплохо отрабатывать до запуска в эксплуатацию

  5. #5

    По умолчанию

    Писал. В ответ, естественно, тишина.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Писал. В ответ, естественно, тишина.
    На какой адрес писали? Часто наши ответы падают в папку нежелательные или спам. Если вопрос еще актуален, то прошу отправить описание алгоритма на zoya@owen.ru
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Дешевле использовать 4ый электрод

  8. #8

    По умолчанию

    Написал, будем ждать

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от castiel174 Посмотреть сообщение
    Дешевле использовать 4ый электрод
    Возможно, но на САУ-МП нужный алгоритм реализовать сложно.Вы используете один насос или два?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Возможно, но на САУ-МП нужный алгоритм реализовать сложно.Вы используете один насос или два?
    Вообще один, просто подключен параллельно к двум реле, два насоса нам не нужно

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. отличия между сау-мп и сау-у
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 23:12
  2. САУ МП
    от voroninvu в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 23:12
  3. САУ-мп
    от Володя в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 01:29
  4. сау-мп
    от Sangre в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 21:40
  5. САУ-МП
    от Ш.Е.В. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 09:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •