Тема: Модемы ПМ01

  1. #1

    По умолчанию Модемы ПМ01

    Добрый вечер!!!!

    Хочу реализовать схему передачи данных используя CSD.
    Как сделано в примере про основной и аварийный каналы связи.

    Обмен не идет... все время выдает ошибку NO CARRIER.

    Пытаюсь в hyperterminal просто позвонить на него через команду ATD8951...
    выдает тоже самое...


    Что за ошибка? С чем она связана?


    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотрите здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=11

    И настоятельно рекомендую сначала вручную (через гипертерминал) добиться связи, а потом уже тренироваться с контроллером, иначе так и не будет понятно, где проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А антенки поставили?
    Что отвечает на команду AT+CREG?

  4. #4

    По умолчанию

    При такой ошибке похоже что у Вас не подключена услуга передачи данных и факсов. В гипертерминале наберите ATD8951...; точку с запятой в конце, если звонок пойдет, то дело точно в услуге.

  5. #5

    По умолчанию

    Если поставить ";" в конце телефона, то модемы звонят друг на друга... в hyperterminal я это вижу...
    Как только убираю ";" выдает ошибку "NO CARRIER".
    На команду AT+CREG модемы выдают 0 , 1 - то есть все в порядке.

    Кто знает РОСТЕЛЕКОМ поддерживает данную услугу, вернее даже кто-то работал на РОСТЕЛЕКОМе по каналу CSD?

  6. #6

    По умолчанию

    Что касается связи при наличии точки с запятой и отсутствия связи при отсутствии точки с запятой, то вам нужно связываться с оператором мобильной связи, чьи карты вы используете. Проблема стопроцентно в том, что не поддерживается услуга передачи данных и факсов. При этом возможно выделение дополнительного номера для такой передачи, а также использование одного и того же номера для голосовых вызовов и предачи данных и факсов. Подробности ищите на сайте операторов. Общение с операторами - отдельная песня, возможно сразу нужно пробиваться на отдел корпоративного обслуживания, потому что девочки-операторы слова из 3 букв (CSD) не знают, хот оно и не матерное.

    Касательно РОСТЕЛЕКОМА, не совсем понятна суть вопроса - РОСТЕЛЕКОМ предоставляет услуги проводной связи, при чем здесь CSD? Что именно и с чем вы собираетесь связывать по каналам РОСМТЕЛЕКОМа?

  7. #7

    По умолчанию

    РОСТЕЛЕКОМ расширяется))) например на урале он купил провайдера Utel )))) и они давно уже занимаются не только проводной связью....

    Да... я уже после общения с ними понял, что CSD ругательное слово для них...

    Очень буду надеется, что после подключения услуги все заработает на ура)))

  8. #8

    По умолчанию

    Ну вот после длительных переговоров Ростелеком подключил данные услуги.

    Началась передача данных. Читаем с помощью OPC Lectus. Однако на завершении передачи данных
    Tx +
    Tx +
    Tx +
    Появляется сообщение "Модем не отвечает".

    Потом снова все повторяется и "Модем не отвечает".

    И после этого модем вообще отпадает... в Codesys Modem Fault взвелся флаг ошибки =1.

    Модем на ПЛК подключен через RS232. Эхо отключено на всех модемах. Подключение по 3-х проводной схеме. Перемычка 6-9 стоит.
    На компьютере модем подключен через преобразователь 485 <--> USB.

    И второй вопрос. ПЛК начинает звонить на аварийный модем.. Но данный модем почему то не поднимает трубку. В примере реализации аварийного и основного модема не указано, что нужно настраивать данный модем на автоподъем трубки. Как ответить аварийному модему на входящий звонок?

    Пример взял с вашего сайта.
    Последний раз редактировалось AntonTrade; 13.08.2012 в 08:08.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Подключил услуги - это хорошо, но Вы устанавливали CSD соединение между модемами?

  10. #10

    По умолчанию

    Да, в режиме когда Lectus OPC Master данные успешно считались с ПЛК.
    Однако когда дело дошло на разрыв соединения, то лог Lectus OPC выдал сообщение что "Модем не отвечает".

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  2. модемы пм01 не коннектятся
    от Старикан в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 11:06
  3. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 18:57
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 18:41
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •