Проверить прибор можно и без датчика 100М r.428 , я вам писал про 100 ом -это 0 на приборе, 110 Ом примерно 23.4 градуса, для проверки достаточно.
На приборе можно вернуть Pt100 r.385 разница будет около 2 градусов при 110 омах (25.7).