Тема: ТРМ12-Щ2.У2.РР.RS для управления насом подпитки воды в бак

  1. #1

    По умолчанию ТРМ12-Щ2.У2.РР.RS для управления насом подпитки воды в бак

    Можно ли настроить ТРМ12-Щ2.У2.РР.RS (2024) для управления насосом подачи воды в бак 2 м с уставками включения на 1.2 м и отключением до заполнения на отметке 1.7 м при том, что датчик 4-20 мА, (ДИ) 0.1 Мпа, его же можно откорректировать для данной высоты бака?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от John1111 Посмотреть сообщение
    Можно ли настроить ТРМ12-Щ2.У2.РР.RS (2024) для управления насосом подачи воды в бак 2 м с уставками включения на 1.2 м и отключением до заполнения на отметке 1.7 м при том, что датчик 4-20 мА, (ДИ) 0.1 Мпа, его же можно откорректировать для данной высоты бака?
    Для воды: 1 метр водяного столба ≈ 9810 Па ≈ 0,00981 МПа.
    Значит, диапазону 0…0,1 МПа соответствует примерно 0,1/0,00981≈10,2 м.
    Но у вас бак всего 2 м, а датчик на 0,1 МПа — это избыточный диапазон. Это допустимо, но снижает точность в нижней части бака.
    Пересчитаем целевые отметки в давление:
    1,2 м → 1,2⋅0,00981=0,01177 МПа,
    1,7 м → 1,7⋅0,00981=0,01668 МПа.
    Теперь переведём эти значения в ток 4–20 мА: 0 МПа → 4 мА, 0,1 МПа → 20 мА,
    шаг: (20−4)/0,1=160 мА/МПа.
    Тогда: 1,2 м (0,01177 МПа) ≈5,88 мА,
    1,7 м (0,01668 МПа) ≈6,67 мА.
    Последний раз редактировалось Trevor; 23.10.2026 в 17:23.

  3. #3

    По умолчанию

    Не совсем понимаю зачем здесь ПИД регулятор? Если удерживать постоянный уровень в баке при нестабильном расходе - еще понятно.
    А вот реализовать гистерезис с 2-мя выходами "больше-меньше" - воображения не хватает.
    Насос чем управляется? Контактор, УПП, ПЧ?

  4. #4

    По умолчанию

    Логика управления (релейный выход на насос)
    ТРМ12 можно запрограммировать как двухпозиционный регулятор (on/off) с гистерезисом:

    уставка (SP): 1,2 м — точка включения насоса;
    дифференциал (гистерезис): чтобы избежать частых включений, задайте разницу между включением и отключением. У вас отключение на 1,7 м, значит, гистерезис = 1,7 − 1,2 = 0,5 м или меньше.
    логика работы: если уровень < 1,2 м — включить насос; если уровень ≥ 1,7 м — выключить насос.
    Последний раз редактировалось Trevor; 23.10.2026 в 10:23.

  5. #5

    По умолчанию

    Вы хотите использовать ВУ2 как сигнализатор выхода за уставку + гистерезис?
    Но тогда модификация должна быть ИР или УР. Т.е. ВУ1 должен быть аналоговым.

Похожие темы

  1. ТРМ1032 насосы подпитки
    от Pizyanov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2025, 09:11
  2. ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    от wallera в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 03:31
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 20:07
  4. Регулятор уровня котловой воды на ТРМ12
    от Buzz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 19:58
  5. подбор оборудования для насоса подпитки
    от anwi в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 12:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •