Термопару к ПР200 не подключишь, только термо-сопротивление РТ1000.
Для термопар нужен модуль расширения ПРМ-3 или нормирующий преобразователь с выходом 4-20 мА.
лучше нормирующий преобразователь и любой датчик, который понимает преобразователь. Точность точно будет выше, чем там ПР-ка намеряет. В идеале НПТ в голову рядом с датчиком.
На ПР200 4-20мА в наличии
лучше нормирующий преобразователь и любой датчик, который понимает преобразователь. Точность точно будет выше, чем там ПР-ка намеряет. В идеале НПТ в голову рядом с датчиком.
На ПР200 4-20мА в наличии
Спасибо понял! Да точность важна! Ну как, скажем +-1град это вообще замечательно