Цитата Сообщение от Полигон Посмотреть сообщение
где именно случайные значения у вас на блоках чтения? Если связи нет, то там должны быть старые значения (или нули при запуске).
Если включить сначала контроллер, то SaverEx, т.к. нет панели, возьмет нулевые или какие то случайные значения с выходов Модбас блока чтения уставок с панели и перезапишет ими сохраненные значения в файле. После включения панели придется руками заново вводить все уставки, чтобы они опять сохранились в файл.
Пробовал добавить составной блок селектора с циклическими входами/выходами, который в случае отсутствия ошибки на выходе Модбас блока берет значения уставок с этого Модбас блока, а в случае ошибки - сохраненное значение с выхода SaverEx, но эта конструкция в IDE при перемещении по листу или рисования связей настолько жестко начинает тормозить, что пришлось от нее отказаться.

2026-06-05_10-09-34.png