    Привет всем!

    Задача: в базу нужно писать ОРС-теги с определённым периодом:
    1. Значение
    2. Время
    3. Качество

    Независимо от того, изменился ли тег за время периода записи.
    Просто тупо набивать хотя бы по миллиону записей на каждый тег.

    К сожалению, я не могу разобраться, как сделать в MasterSCADa эту элементарную задачу.
    Теги у меня пишутся 2 раза: при старте и останове Runtime. И всё...
    Насколько я понял из доков, основное здесь - настройка шаблонов в "Система -> Архив -> Шаблоны".
    Как только не перенастраивал я этот шаблон...
    Что здесь не так?
    Настройка шаблона MasterSCADa.png
    Какие настройки надо сделать, чтобы теги писались в БД каждые 5 сек, независимо ни от чего?
    ЗЫ: Теги в симуляции OPC UA на второй машине, их значения не меняются.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimioks Посмотреть сообщение
    Какие настройки надо сделать, чтобы теги писались в БД каждые 5 сек, независимо ни от чего?
    Зачем писать одно и тоже значение в БД?
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Зачем писать одно и тоже значение в БД?
    Ну например чтобы построить график уровня материала. Даже если он 3 часа не изменялся

    PS В мс4д я это триггером просто делаю в самой базе mssql. Может и ТС так проще будет.

  4. #4
    Пользователь Аватар для dimioks
    Регистрация
    01.10.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Зачем писать одно и тоже значение в БД?
    Надо. Для обучения нейронки на предприятии.

  5. #5
    Пользователь Аватар для dimioks
    Регистрация
    01.10.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну например чтобы построить график уровня материала. Даже если он 3 часа не изменялся

    PS В мс4д я это триггером просто делаю в самой базе mssql. Может и ТС так проще будет.
    Как вариант - да.
    Но ведь лог данных - настолько простая задача, что это делается мимоходом, не заглядывая в документацию на очередную SCADa...
    1. Соединение.
    2. Список данных.
    3. Триггер.
    А тут...

  6. #6

    По умолчанию

    Посмотрите вот эту страницу:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...ie_dannih.html
    Строго через определенное время сделать можно только если будет меняться метка времени значения.
    Эффективнее на этапе получения данных во внешнюю систему, обработать ситуацию что если значение не меняется - то и считать его равным последнему, а не забивать базу данных миллионами одинаковых значений.
    Спасибо.

  7. #7
    Пользователь Аватар для dimioks
    Регистрация
    01.10.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Эффективнее на этапе получения данных во внешнюю систему, обработать ситуацию что если значение не меняется - то и считать его равным последнему, а не забивать базу данных миллионами одинаковых значений.
    Нет. Для обучения нужен "срез по времени", в котором данные должны быть представлены в полном составе, включая неизменные, ошибочные и помехи. Нет смысла потом дополнять "прореженные" данные и создавать для этого ещё одну БД+СУБД.
    Задача SCADa - формировать данные в БД для ВУ. Обработка данных, удаление ненужных записей, сжатие БД - задача ВУ. Так всегда было, есть и будет.

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Посмотрите вот эту страницу:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...ie_dannih.html
    Строго через определенное время сделать можно только если будет меняться метка времени значения.
    Читал уже. Как раз я и не могу настроить "Периодический" триггер... Метки времени от OPC - меняются.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimioks Посмотреть сообщение
    Задача SCADa - формировать данные в БД для ВУ. Обработка данных, удаление ненужных записей, сжатие БД - задача ВУ. Так всегда было, есть и будет.
    В данном случае речь идет о базе данных самой скады - она сама обрабатывает, удаляет и сжимает. И делать она это должна так, чтобы при обращении к БД это не занимало много времени для отображения графиков

    Цитата Сообщение от dimioks Посмотреть сообщение
    Читал уже. Как раз я и не могу настроить "Периодический" триггер... Метки времени от OPC - меняются.
    Если метка времени меняется, то периодическая архивация будет работать.
    Если же метка времени не меняется - то записываться в архив значение с этим интервалом не будет.
    Выделите переменную и посмотрите на вкладке Данные - меняется ли метка времени с нужным интервалом
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Парсинг JSON средствами ST в Codesys 3.5
    от Pavel_Makarov в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 10:32
  2. Имеется код на ЯВУ Pascal. Как описать его средствами IDE OwenLogic?
    от Дмитрий_Кирсанов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:34
  3. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  4. Перезагрузка 304 ПЛК средствами CoDeSys v3.4
    от GeLeX в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 05:27
  5. Возможно ли решить нижеописанную задачу средствами Овен?
    от Вова в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •