Так ему, насколько понимаю, ничего делать не надо, в смысле, с ПД200, а во вторичном приборе, что показывает уровень, настроить обратную зависимость и выстановить(настроить) уровень "0".
Например у меня в ПР200 есть специальный пункт в меню, в смысле, при нулевом уровне в котле активирую соответствующий пункт в меню и значение параметра(перепад давлений) приравнивается к "0", всё!
Далее, при увеличении уровня ДД (перепад) будет уменьшаться, а показания расти, при снижении уровня, всё наоборот, перепад давлений будет расти, а показания уменьшаться, в смысле, менее нуля будут с минусом!
Короче, никогда не встречал чтобы было всё идеально смонтировано, в смысле, половина ВПИ датчика совпадала с нулевым уровнем верхнего барабана котла, при нулевом уровне площадь зеркала воды будет максимальная.




Ответить с цитированием