Одно маленькое уточнение по кабелю КС1. Во- первых, его надо подключать к RS232 DEBUG, а во-вторых, ПЛК определяет его присутствие и переходит в режим связи с CODESYS при старте, то есть сразу после подачи питания.
Иными словами, для того, чтобы подключенный КС1 увиделся, контроллер нужно выключить и снова включить. А на работающей установке это может быть неприемлемо.
Так что ориентируйтесь на Ethernet. Если никто ничего не менял, то заводской IP должен быть 10.0.6.10