Цитата Сообщение от VladimirR Посмотреть сообщение
Столкнулись с похожей проблемой. Контроллер КТР121.220.01.10. Версия алгоритма V3.2.2. Зав. №: 70343241032537324. Год выпуска 2024. Введен в эксплуатацию в марте 2025. До лета проработал без замечаний. Летом был отключен. Включен в сентябре и через приблизительно 2 недели произошел первый сброс на заводские (большей частью) настройки. Например, тип датчика температуры с РТ100 на РТ1000. Соответственно температура падает до -200 С и котел останавливается только каскадным контроллером или защитным термостатом.
На сегодня уже произошло 4 сброса. Перепрошивка не помогла. Установка пароля не помогла. После сброса восстанавливаем параметры. Параллельно работает второй котел с таким же контроллером без замечаний.
Что посоветуете?

Здравствуйте!
Необходимо обновить ПО контроллера через ОВЕН Конфигуратор до версии 3.4.0.
Если возникнут трудности - напишите мне на почту: m.mikhaylova@owen.ru