    По умолчанию

    F0.07 Выбор источника задания частоты = 00

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    F0.07 Выбор источника задания частоты = 00
    Всё верно.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы видимо не поняли вопрос.
    Я имею ввиду не конфигуратор этого частотника, а отдельной программой.
    Именно так. Ноутбук - moxa -пч. Modbuslook и читает и пишет.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Да, опрос и запись параметров работают.
    Уже хорошо. Значит с физическим подключением проблем нет. Осталось только разобраться с протоколом обмена. Выше я давал прямую ссылку на мануал по модбасу для этого частотника, там расписан алгоритм адресации. Вот его и надо реализовать в ПР.

  5. #15

    По умолчанию

    Вопрос связи остался открытым, но уже не актуален. Переписал управление пч по аналоговым выходам пр.

  6. #16

    По умолчанию

    Так со Шнайдером никак? У меня с ПЧВ Кинко заморочка с + и - разъёмом RS 485 была, а также ток двигателя не прочитал, хотя мощность и прочее удалось....

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Так со Шнайдером никак? У меня с ПЧВ Кинко заморочка с + и - разъёмом RS 485 была, а также ток двигателя не прочитал, хотя мощность и прочее удалось....
    Либо читает, либо нет. Возможно адрес не тот или не так читаете?

  8. #18

    По умолчанию

    В регистре с током (по книжке) число 100

    Ну и ладно, можно мощность из соседнего регистра прочитать

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Подключение Мид-И накладки к ПР200
    от Григори в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 16:42
  2. Подключение ПР200-220.1.0.0
    от KoT79 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.09.2022, 15:36
  3. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  4. ПР200 подключение к пк
    от Сергей Приморье в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 02:18
  5. Подключение ПР200 кПК
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 17:08

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •