
Сообщение от
Kapter
Добрый день!
Такой вопрос. У меня есть датчик на модбасе (RTU, 485) опрашивается ПЛК-110-30. Кроме этого датчика еще много чего висит. Весь обмен сделан через конфигурацию - добавил модбас мастер, устройства, регистры.
Сам датчик периодически зависает (через 1 - 5 дней) - перестает обновлять данные, шлет неактуальные. После перезагрузки датчика опять какое то время работает.
У датчика есть регистр, запись любого числа в который перезагружает датчик.
Так вот. Если я этот регистр добавляю в конфигурацию, то туда постоянно что то залетает и датчик перезагружается каждые 5-10 секунд. Как сделать чтобы ПЛК не сам решал когда писать значение в слэйв, а по моей команде - я не придумал.
Такой вопрос.
А будет работать если я параллельно буду программно через библиотеку ModBus.lib писать что то в этот датчик?
т.е. у меня идет обмен через конфигурацию, а периодически (раз в сутки например) я через ModBus.lib открываю порт, пишу в датчик команду на перезагрузку и закрываю порт. Не поломает ли это основной обмен?