    По умолчанию Расходомер на ПР200

    Здравствуйте!

    Подскажите пожалуйста или дайте ссылку:
    Нужно реализовать расходомер(желательно мгновенного расхода).
    На входе ипульсы, на выходе имп/мин в числе.
    Спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. Тема далеко не новая. Расходомер получится если у Вас частота импульсов будет значительно меньше 200Гц. Иначе скорости Пр200 не хватит. Это всё таки не контроллер с быстрыми входами. У каждого своя ниша.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от author Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Нужно реализовать расходомер(желательно мгновенного расхода).
    Грубо говоря - по импульсам мгновенный расход не получишь - можно вычислить текущий по минимум двум импульсам.
    Мгновенный же расход можно передать аналоговой величиной.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,440

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от author Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Подскажите пожалуйста или дайте ссылку:
    Нужно реализовать расходомер(желательно мгновенного расхода).
    На входе ипульсы, на выходе имп/мин в числе.
    Спасибо!
    Если просто импульсов в минуту, как Вы пишите, то как-то примерно так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Частота.PNG 
Просмотров:	1086 
Размер:	10.7 Кб 
ID:	34133

    Если расход хотите, помножьте на коэффициент равный весу импульса, получится нечто похожее на это:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Расход_1.PNG 
Просмотров:	1126 
Размер:	19.1 Кб 
ID:	34194
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.11.2017 в 19:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо!
    Это То, что нужно!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если просто импульсов в минуту, как Вы пишите, то как-то примерно так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Частота.PNG 
Просмотров:	1086 
Размер:	10.7 Кб 
ID:	34133

    Если расход хотите, помножьте на коэффициент равный весу импульса, получится нечто похожее на это:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Расход_1.PNG 
Просмотров:	1126 
Размер:	19.1 Кб 
ID:	34194

    Здравствуйте, подскажите, что означает константа 60 при перемножении с TO FLOAT? Вес импульса?
    И что за константа 2100 при делении полученного числа?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Avstralopitek Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, что означает константа 60 при перемножении с TO FLOAT? Вес импульса?
    И что за константа 2100 при делении полученного числа?
    Реревод имп/мин в м3/час... В часе 60 минут, в м3 2100 импульсов

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Реревод имп/мин в м3/час... В часе 60 минут, в м3 2100 импульсов
    Спасибо вам!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Тема далеко не новая. Расходомер получится если у Вас частота импульсов будет значительно меньше 200Гц. Иначе скорости Пр200 не хватит. Это всё таки не контроллер с быстрыми входами. У каждого своя ниша.
    С уважением.
    В принципе, возможно и с бОльшей частотой. В свойствах входа есть защита от дребезга контактов, по умолчанию она по-моему 15 мс. Этот параметр можно уменьшить до 0

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от allmoyka@gmail.com Посмотреть сообщение
    В принципе, возможно и с бОльшей частотой. В свойствах входа есть защита от дребезга контактов, по умолчанию она по-моему 15 мс. Этот параметр можно уменьшить до 0
    Это еще не всё.
    Для фиксации импульса нужно чтобы период импульсов был >= 2*Тцикла программы, иначе не поймать переход из 0 в 1 и обратно
    Даже если программа по минимуму и время цикла 1 мс, то период импульсов от расходомера должен быть больше 2мс
    Т.е. в идеале не более 500Гц
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  3. Расходомер
    от supermend в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 14:04
  4. ип-320 и расходомер
    от asup_svk в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •