Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
Помню был случай. У генерального на вилле вышел из строя дизель-генератор. Ну как вышел, фирма приехала, сказали, контроллер сгорел, надо новый за 50 тыщ покупать, и такие уже не выпускают, поэтому на интеграцию нового ещё столько же. Привезли это чудо как попало отключенное мне, нахожу в инете инструкцию, включаю... Вроде всё работает.

Говорю, можно всех посмотреть.

Еде на виллу с инженером АСУТП впридачу, подключаем контроллер, дизель при выключении питания не включается, хотя выход на запуск идёт. Инженер замыкает отвёрткой выход реле на работу втягивающего на стартер, и всё запускается. Итог: 300 рублей на 24 вольтовое реле только траты.

Одни жулики вокруг...
Хорошо если жулики, идиоты ещё хуже, в смысле, могут и не запустить!