Подскажите новичку. Как правильно подключить датчик ДТС125М с выходом 4-20 мА к пр 200? Питание от ПР-ки нужно подключать к датчику? Через Конфигуратор НПТ показывает температуру, подключаю к ПР не хочет.
Вид для печати
Подскажите новичку. Как правильно подключить датчик ДТС125М с выходом 4-20 мА к пр 200? Питание от ПР-ки нужно подключать к датчику? Через Конфигуратор НПТ показывает температуру, подключаю к ПР не хочет.
а не хотите рассказать ч о-то больше,,чем серию датчика?
по большое секрету расскажу вам пункт из инструкции, что для изменения типа входа в пр200 надо Переставалять джамперы
Датчик ДТС125М-50М.0,5.60.И[15], -40…80°С, выход 4…20мА. Джамперы с завода стоят под 4-20 мА
На странице датчика написано, что у него стоит нормирующий преобразователь НПТ-3, поэтому, вам сюда https://owen.ru/product/npt/connection
При коротком замыкании на выходе датчика, большая вероятность, что сожжете аналоговый вход ПР
Но в инструкции не написано какой номинал резистора
Каюсь, был не прав - согласующее сопротивление не защитит вход ПР при КЗ.
Вот, случайно нашел https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor
Спасибо огромное, все работает.
Совсем запутался. Получается датчик ДТС подключаем с согласующим резистором как писали выше, а датчик ПД 100 тогда как подключать? Нашел две инструкции, какую применять в итоге? Можно ли вообще подключать на один общий COM два разных типа датчика ПД 100 и ДТС, так как они по разному подключаются?
Да не нужны никакие согласующие/ограничивающие резисторы, для защиты лучше поставить предохранители на 30-50мА на каждый аналоговый вход ПР103.
Если в РЭ на ваш ПД100 присутствует на схеме подключения Rогр., тогда в этом РЭ и почитайте когда/зачем он нужен и как рассчитать его сопротивление.
Датчики с аналоговым выходом можете подключать к ПР в любых сочетаниях.
ПД 100 и ДТС с НПТ - это датчики с токовым выходом, и подключаются они одинаково - если вы внимательнее рассмотрите схемы.
А как же это видео https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor. Тут явно сказано, что нужны, для меньшего нагрева ЦАП.
Да, поставить дополнительный резистор можно, свои 20оС экономии получите, но я считаю, что если РЭ на датчик ОБЯЗЫВАЕТ его вешать - тогда и надо ставить.
В том-же НПТ-3 применять этот резистор только РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Опять же его надо ещё правильно подключить, и это точно не так, как на вашей схеме. В данном случае резистор надо ставить между "-" датчика и аналоговым входом.
Это все от лукавого..
Определяется номиналом источника питания канала измерения, минимальным напряжением питания самого датчика, полным диапазоном измерения в мА (от 4мА ... до 20мА), пересчитанным в максимальное напряжение на встроенном измерительном сопротивлении прибора измерения (ПР103).
Например, имеем внешний источник питания +12В, смотрим допустимое минимальное напряжение питания датчика, по паспорту - 9В (там стоит обычно стабилитрон), хотим мерять в диапазоне измерения от 4мА ... до 16 мА, измерительное сопротивление 121 Ом (ПР103).
Считаем по пределу измерений в 16мА:
12-9-(121х0,016)=1,064 В. Ага! Источник питания 12В устраивает! И даже 20мА можно точно померять с измерительным резистором 121 Ом
А вот для источника +10В, 20мА уже не получится измерить! А оно вам надо? Чаще всего - нет!
При больших уровнях питания, например +36В, и малых токах (4мА), на датчике возникает перепад напряжения превышающий его допустимое предельное значение. Это может привести к выходу из строя датчика. Вот в этих случаях и устанавливают ограничивающее сопротивление, чтобы удержать питание датчика в допустимых пределах.
Абы не рисковать и не добавлять сопротивления, используйте внешний источник питания с напряжением не выше предельно допустимого напряжения питания датчика. Адаптер на 12 В стаб. стоит смешных денег.. Еще лучше - адаптер (НЧ-трансформатор) на 12 В выпрямленного и сглаженного напряжения. Просто надежней!
Получается мы с помощью резистора защищаем сам датчик, здесь https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor они защищали ЦАП, чтобы не сильно грелся, верно?