Получил модуль расширения ПР-М.220.Д16, для тестирования, подключил к ПР200, набросал простейшую программку, залил и вот уже 8 часов полёт нормальный.
Завтра составлю, что нибудь по серьёзнее и продолжу тест.
Вид для печати
Получил модуль расширения ПР-М.220.Д16, для тестирования, подключил к ПР200, набросал простейшую программку, залил и вот уже 8 часов полёт нормальный.
Завтра составлю, что нибудь по серьёзнее и продолжу тест.
Смотрится как то так.
Вложение 30108
При угле зрения на поверхность модуля 60-90 градусов засветка воспринимается как слабая.
Если смотреть на модуль под углами менее 60 градусов, возможна ошибка идентификации активного входа, расположенного между активными входами.
И как это соотносится с:
Василий Кашуба Вам по-быстрому правленный ОЛ прислали? или в 101 модуль гоняете? :confused:
Для понимания:
Версия 1.8.хх: Поддержка ПР200.
Версия 1.9.хх: Поддержка ИП120, ПРМ.
Ответ на Ваш вопрос - Версия 1.8.101, как и другие версии 1.8.хх, не поддерживает модули.
Такая концепция позволяет работать в условно стабильной версии 1.8 тем пользователям, которые не собираются использовать модули.
Обе версии (1.8. и 1.9) будут в поддержке.
Его и при сдвинутых модулях извлечь можно.
Жаль только что никаких выступов на пластмассе разъёма нет, поддевать неудобно (хотя по большому счёту не так уж и часто его вынимать придётся).
Понятно.
Подожду тогда как новый ОЛ 1.9.хх выложат, и приступлю к тестированию. На грабли которые уже откопали, второй раз наступать не вижу смысла.
Версия прошивки ПР200 при переходе от ОЛ 1.8.101 к ОЛ 1.9.хх изменится или нет? (а то для "лабораторных" работ только один ПР200, и в работе проект ПР200(без модуля ПРМ) + ИП320 .
Вчера утром прислали, вечером я отчитался.
Вложение 30113
Обнаружилась фича, пока кабель юсб подключён к ПР200 и ноутбуку, показания на аналоговых входах ПР200, выведенные на табло, измняются, после отключения кабеля, перестают изменяться.
Когда разъём подключён, при нагревании или охлаждении, показания датчиков изменяются, но стоит отключить разъём, на индикаторе остаются те показания, которые были в момент отключения, и потом, хоть нагреваю, хоть остужаю, показания на индикаторе не меняются, хотя на входе (я измерял мультиметром) всё изменяется.
Присоединяюсь к данному вопросу
А как должна правильно реагировать программа на "отваливание" модуля по питанию?
Сигнал "Статус" пропадает, исполнение программы в ПР продолжается. (нормально реагирует, по-моему).
А если установлены 2 модуля, у ближнего к ПР питание "отвалилось", какая в таком случае реакция? Оба статусных сигнала в "0", или только у ближнего модуля?
Допустимо ли "горячее" отключение и последующее подключение системной шины?
Как пример - произошёл отказ модуля, замена осуществляется без остановки программы (снятия питания с ПР200).
Это допустимо или нет?
Добрый день! Я сам еще практически с ними не работал, предварительная информация такая:
Если я правильно понял, тут как в RS485, есть статусы модулей, и программист сам принимает решение что делать в таком случае
Оба
Не допустимо.
Тянут э этими модулями расширения который год уже, сама платформа ПР очень устойчиво и надежно работает, но часто не хватает входов-выходов, а делать сетевое расширение уже дороговато. Как говорят, дорога ложка к обеду, когда же обед? Уже в другом месте наелись.
К сожалению да. Опять затянули.
Модуль готов к финальному тестированию. Ждем стабильной версии OL, чтобы начать тестирование.
Там как и писал - если тестирование глобальных проблем не выявит - через три недели после начала тестирования приборы должны начать поступать на склад.
О начале тестирования как и его результатах отпишемся в этой теме.
- Подскажите, пожалуйста, габаритные размеры?
- Можете поделиться документацией?
- Как можно записаться в добровольцы на тестирование? Есть интересный проект по "умной" бане (управление освещением внутри дома/участка + обогрев (ИК + радиаторы), активация в зависимости от температуры, сигналов датчиков движений и пр. - не хватает входов на ПР200)
Добрый день.
Конструкция
Тип корпуса Для крепления на DIN-рейку (35 мм)
Габаритные размеры 88 х 89,7 х 57,8
По тестированию скорее всего уже нет.
По документации, что Вас интересует, общая информация есть тут: http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/85746825
спасибо большое за ответ! По документации я имел в виду руководство по эксплуатации...оно не представлено на странице с прибором
:D:D:D
Советую посмотреть на Сименс и Микродат.
Одна "голова" с модификациями и куча модулей по внутренней шине.
А если в ОЛ запилят возможность подключения по внутренней шине модулей сторонней разработки, то вообще шикарно выйдет.
Есть куча задач с которыми по сложности и ПР200 справится, но приходится брать специализированный ПЛК.
Как дела с новой версией ПО ОЛ1,9?
http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/85746825
Название немного изменили, когда модуль в продажу поступит?
И таки какая у него цена? Народ интересуется, надо уже за цену говорить.
Добрый день. Докладываю:
ПРМ-1 на 220 В - прошел тесты по ЭМС, электробезопасности и функционированию. Сегодня должен пройти в Богородицке вибромашину, и будем запускать в производство.
ПРМ-1 на 24 В - тесты идут, со сдвигом на неделю от ПРМ на 220В.
Цена и на тот и на другой планируется 3540 р. с НДС.
И тишина.......
Прошу прощения, что не отписался. Совещались вчера, а сегодня учился.
И еще сдвинуты сроки. :(
ПРМ-220 прошел тестирование. Но мы не собрали все необходимые компоненты для производства в месте этого самого производства. По результатам вчерашнего перепланирования - ПРМ-220 появятся в начале июня.
ПРМ-24 - пока все без изменений - со сдвигом в 1-2 недели.
А хотя бы предзаказ уже можно делать на ПРМ-220? Очень уж нужен)
Предзаказ мы до наличия приборов на складе не объявляем. Деньги, зависшие на наших счетах не нужны ни вам ни нам. А проект не краудфандинговый :)
energvk, написал Вам в личку.
Модули расширения ПРМ подключаются по SPI к ПР? Гальваническая развязка по шине связи модулей и ПР есть?
Т.е. модули должны стоять вместе с ПР и по щиту их не раставишь или будет возможность (шлейфы под заказ) устанавливать модули в пределах метра-другого? И соответственно если есть вариант разнесения модулей и ПР - такая связка ЭМС прошла?
При компоновке напольных щитов, например, на 6-12 задвижек удобно модули поставить рядом с реле с которых забираются сигналы, а релейные выходы модуля задействованы в схеме автоматического управления, соединить модули с ПР шлейфами по 1 м, а не тянуть кучу проводов к "компактной" связке ПР+ПРМ+ПРМ.
Честно говоря смутило применение SPI для межмодульного соединения :confused: