Можно сделать проще, вывести нужные регистры на дисплеи WORD, задавать и записывать в рецепты, записать что в регистрах и Вложение 68766
скопировать потом в задачу рецептов и не обязательно в HEX, сам делал в DEC (можно даже в эмуляции проделать)
Вид для печати
Можно сделать проще, вывести нужные регистры на дисплеи WORD, задавать и записывать в рецепты, записать что в регистрах и Вложение 68766
скопировать потом в задачу рецептов и не обязательно в HEX, сам делал в DEC (можно даже в эмуляции проделать)
Все упростил и сделал через PFW регистры, там где нужно только отображение рецептов - указываю на каждый элемент отображения свой PFW регистр из рецепта.
В окне выставления уставок ввожу их через элементы ввода так же в PFW регистры. И это все обошлось без использования записи и считывания рецептов.
С помощью функциональной области передаю эти уставки в ПЛК-slave.Вложение 68783Вложение 68784
Но сейчас всплывает такой момент, я вычитал на форуме и в документации, что переменные, объявленные в конфигурации ПЛК в подэлементе «ModBus (slave)», являются сохраняемыми RETAIN переменными. И запись в эти переменные ограничена 70тыс циклов. В итоге если я буду уставки передавать на ПЛК с панели каждую секунду то за сутки ПЛК умрет??? На самом ли деле это так или я что то путаю, по проекту в такие переменные на ПЛК будут писаться данные с датчиков?
Вы все перепутали, нельзя часто записывать в одни и те же регистры PFW панели. Были товарищи, которые хотели записывать в одни и те же регистры PFW раз в секунду.
Если записывать например Тренд, то лучше делать глубину записи от недели до нескольких месяцев. А читать их из PFW и отправлять на ПЛК можете сколько угодно.
Работа идёт в оперативной памяти.
В ПЛК Retain переменные и в том числе в слейве, записываются только при отключении ПЛК от питания, это бывает не так часто, так что живите спокойно)))
Добрый день!
Панель оператора СП307-Р работает как мастер по RS485 (порт PLC) - опрашивает slave устройство.
Можно ли подключиться к данной панели как к slave-устройству по RS485 (порт Download), чтобы передать данные полученные от slave'a (порт PLC)?
Требуются ли какие либо настройки, кроме того что указать Download порт - Modbus RTU slave?
Как не написано, вроде как написано или мне мерещится:
Вложение 69660
И в РЭ тоже самое на стр.7.
Если требуется гальваническая изоляция, может быть есть какое-нибудь стандартное решение?
Например из готовых решений, АС5 повторитель интерфейса RS-485 c гальванической изоляцией https://owen.ru/product/owen_as5
Или взять выход RS232 с порта Download через АС3-М преобразователь интерфейсов RS-232 <-> RS-485 с гальванической изоляцией
АС3-М поставить рядом с панелью, коротким шнурком RS232, а дальше по RS-485 куда угодно.
https://owen.ru/product/as3_m
Добрый день. Сколько всего экранов можно настроить в сп300, без ущерба производительности?
Спасибо добрый человек
Здравствуйте!
СП307-Р. При использовании исторической таблицы (100 строк), через некоторое время работы (и видимо накопления данных этой таблицы)
начинаются проблемы с обменом с ПЛК (с регистрами, адреса которых указаны динамически динамически (в PSW1000, PSW1001)).
Подозреваю, что обработчик таблицы каким-то образом изменяет значение, хранящееся в PSW1000, PSW1001.
Для этой самой "исторической таблицы", пробовал указывать разные регистры хранилища в PSW и PFW в начале, середине и конце допустимого диапазона. В т.ч. в авто области. При этом, при любой конфигурации в описании регистров (красным цветом в левом верхнем углу) всегда присутствует PFW256.
Проблема проявляется не сразу, а через некоторое время работы, по мере накопления данных в таблице (примерно более 50 строк). Помогает решить (временно) перезагрузка проекта из конфигуратора в панель
Можно ли как-то решить эту проблему, или данный компонент в панели в принципе неработоспособен?
Добрый день!
Возник вопрос: Есть пользовательская переменная PFW в панели, значение которой нужно передать в устройство по modbus. Если я правильно понимаю, то единственным способом это сделать является макрос? И еще с какой периодичностью данная переменная будет передаваться, когда макрос вызывается в функциональной области?
Динамические адреса - да, крайне необходимы.
В автообласти пробовал - результат тот же. Ну может быть позже проявляется.
Целиком выложить проект не могу.
P.S.
Проверил. PSW1001, в котором содержится динамический адрес (смещение) действительно меняется.
Здравствуйте!
Постигла меня очередная печаль. Внезапно конфигуратор вылетел и проект перестал загружаться. Перед этим редактировал параметры прямоугольника
Вложение 69740
Можно ли что-то сделать или нужно откатываться к предыдущей сохранённой копии?
Всегда следует поискать в папке TEMP («Win» + «R». В диалоговое окно «Выполнить» введите %Temp% и ОК) папку "Thinget"
В ней может остаться предыдущий вариант проекта в виде "~ex2A.tmp"..~ex44.tmp и т.п
Вложение 69747
Это временные файлы открытых проектов, если конфигуратор аварийно завершил работу, то такие файлы в папке ".\Temp\Thinget" остаются.
Переименуйте расширение с tmp на txp и открывайте конфигуратором.
Добрый день. в инструкции нашел что можно менять IP адрес панели PFW84-PFW95
А можно ли менять IP адрес слейв устройств? в случае когда панель мастер
Добрый день! Подскажите пожалуйста, язык Си в макросах полнофункционален?
Или же там используется часть функционала Си?
В частности работа с временем и датой только та что в справке к конфигуратору или #include <time.h> тоже будет работать?
Тут пример с time.h https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361014
Без макросов,
Вложение 70037
Ф.область - имитатор регистра PSW38
перед загрузкой проекта в панель - УДАЛИТЬ!!!
https://owen.ru/forum/attachment.php...9&d=1687781656
Доброго времени суток, подскажите как к индикатору на панели привязать вход контроллера? К ПЛК 210 к первому входу подключен тумблер, необходимо отслеживать его срабатывание на панели СП307. К индикаторам получается привязать только бит который переключается с панели виртуальным тумблером, а вот бит, указывающий вход контроллера не получается привязать (ругается codesys, что данный вход уже привязан). Привязываю в конфигураторе СП300: порт PLC порт, адрес 1(в codesys указал 1), регистр 4х 0,00 (в codesys добавлено modbus serial device, в соотнесении вх/вых к регистру временного хранения привязываю необходимый мне бит к %IX0.0). Что делаю не так ?
Вообще, обычно это делается упаковкой всех Битов входов в Маску (16 бит или 32 бита) и уже маску отправляете как регистр с адресом 0 в панель.
Упаковка в ПЛК делается через точку. Например Mask.0:= In1; Mask.1:= In2; и т. д.
Панель также читает 4х0 бит 0, 4х0 бит 1, 4х0 бит 2 и т. д.
В FAQ нашел такой момент
3.13 Как в элементе Индикатор отобразить бит input регистра?
В элементе Индикатор не поддерживается выбор области 3x (input регистры), поэтому требуется
считать данные во внутренние регистры панели с помощью элемента Функциональная область
(действие Копировать регистр поддерживает область 3x), после чего привязать к индикатору биты
этих внутренних регистров.
В modbus serial device привязал к 0 регистру побитно несколько значений, через функциональную область копировал и в PSW и PFW, панель ничего не видит.
Положите маску бит Входов в Холдинг регистры в ПЛК и читайте в панели 4х0, бит 0
Кстати там могут быть переставлены байты и 0 бит попадёт в 8 бит панели, проверьте.
В таких случаях можно на время вывести не только биты, но и Дисплей регистра 4х0 и смотреть какой бит включается. При включении 8 бита будет 256 в дисплее.
Вот так можно упаковать до 16 входов в Маску WORD на CFC, через точку Вложение 70083
Если надо больше, то до 32 бит можно упаковать в DWORD.
Распаковывать из маски наоборот, соответственно.
Спасибо за помощь, создал маску. Прямая ссылка на регистр где лежит переменная Маск в конфигураторе СП300 не работает, необходимо через функциональную область и копирование регистра из PLC во внутреннюю память, при этом переменную Mask привязал не к Holding Reg, а к Input Reg. Но столкнулся с нюансом, что если срабатывает от нескольких переменных некая 3 переменная (которая является в коде как бы выходом) и она тоже участвует в формировании маски, то ее уже панель не отрабатывает на индикацию.
Что-то вы или не то делаете или не так описали. Хоть 10 раз туда сюдда переддавай значение а все равно графика 10го будет отрабатывать по первому, если все правильно.