Поставьте сначала любой предыдущий, а потом обновитесь онлайн.
Вид для печати
Добрый день
Вероятно, проблема в установке лоджика из под разных пользователей - https://owen.ru/product/sreda_progra...owen_logic/faq
Вложение 87284
Спасибо!!!
Помогло запустить из под того же пользователя, что и установка
Добрый день!
Подскажите, почему не могу с экрана выбрать сетевую переменную Master? Есть только вкладка Slave Вложение 87998
Они добавленыВложение 88005
Тогда добавьте сетевую переменную на поле проекта и 2 раза щёлкните по ней, увидите и переменные мастера Вложение 88006
Если же добавляете на экран, то выберите сначала тип переменной, у вас в мастере только целочисленные.
Ещё у вас ошибка с переменными, целочисленное (сетевая) присваиваете Статусу битовому.
А для записи лучше поставить галку, Запись по изменению, а не как у вас по биту.
Добрый день,
с удивлением не обнаружил в списке доступных для подключения станратных термосопротивлений Pt100. Есть только Pt500 и Pt1000.
В принципе ввиду того, что AI на ПР225 может работать в режиме измерения сопротивления 0-300кОм, решил подключить Pt100 с пересчетом Ом в градусы.
Не особо заморачиваясь линейностью характеристики, считаем что T=(R - 100) * 0.385 (отрицательные температуры мне не нужны).
Но не тут то было - может показывать 18 градусов, а просле перезагрузки прибора показать 26, а потом дальше "плыть" в другой цифре в течении 2-3 минут. Также интересно то, что есть сильная зависимость от Постоянной времени фильтра данного AI, например при дефолтной 0,01 - будет 46 градусов показывать, а при 10 - 18 градусов. И неординарная способность - если нагреть датчик до 30 градусов, он может остаться в этом значении.
Может конечно датчик такой попался - на других приборах пока не проверял, скоро буду к МВ210-101 подключать - там и посмотрим.
Но что то мне подсказывает, что не в датчике дело.
Никаких претензий нет - датчика нет в документации. Но просто интересно стало...
Погрешность на Pt100 получается очень большой +/- 15 градусов, плюс 2 проводная схема включения ( должна быть 3-х проводная), поэтому рекомендовано Pt1000. Макросы преобразования есть в Менеджере, для всех датчиков.
Для Pt100 и M50 используйте модуль расширения ПРМ-3 или модули анологовые.
Ну я так и подумал, что причина в низкой точности измерения в малых значениях сопротивлений.
В 2-х проводной схеме можно руками откалибровать компенсацию сопротивления линии.
ПРМ-3 к можалению не подключить к ПР225.
А же правильно понял, что Мх110 и Мх210 подключаются как внешние Modbus устройства с индивидуальным прописыванием каждого регистра ?
Добрый день, нужна помощь в программировании ПР225. Есть проект написанный для ПР205 в Овен, возможно ли его адаптировать для ПР225, программа Овен ругается при копировании на несоответствия приборов.
есть набор деталей для сборки мерседеса, а надо собрать Порше кабриолет, слесарь в сервисе ругается на несоответствиеЦитата:
Есть проект написанный для ПР205 в Овен, возможно ли его адаптировать для ПР225, программа Овен ругается при копировании на несоответствия приборов.
вам понятнее стало что вы хотите?
колёса руль и фары можно переставить, а некоторые вещи придёться обрезать и переделать
Добрый день! Пытаюсь наладить на ПР225 опрос модулей ВВ по RS485. в лоджике добавил шаблоны модулей, удалил лишние переменные. Адреса и скорость обмена модулей проверил в конфигураторе. записываю программу - обмена нет (индикаторы RS на модулях не моргают). Пробовал и по 1му порту и по 2му. Пожалуйста, помогите
Отличие от шаблона только в галке Старшим регистром вперёд, скорее всего её надо убрать.
Проверить правильность подключения А и В, а так же адреса слейва и скорости (почему 38400 ? )
Ну и проверить сам порт другим слейвом.
Надеюсь вы не одновременно подключили и ПР и конфигуратор?
Премного благодарен, прибор принял программу.
Добрый день!
Кто-нибудь пробовал опрашивать ПР205/ПР225 по Modbus TCP двумя и более клиентами, как оно у вас на практике? По документации реле допускают до 4-х одновременных клиентских подключений. На объекте у нас одно реле опрашивают два разных ПЛК210-14 (Modbus TCP). В ПЛК настройки опроса по умолчанию - период опроса 100 мс. Объем данных - три регистра. И все на первый взляд работает нормально, но периодический опрос затыкается на 15 и более секунд, потом восстанавливается.
Здравствуйте, есть запрос на экран заставки.
Если какое-то время никакие кнопки не нажимаются, то переходить на экран ScreenSaver. Потом нажали любую кнопку, вернулся прежний экран.
Добрый день!
Как сделать, что бы после точки НОЛЬ был, а перед целой частью не было? Какой смысл отображать нули перед целой частью, а когда ноль в дробной части исчезает, то число прыгает.
В ПР200 даже нет пункта "Отображать нули" и все нормально, а на ПР225 зачем то сделали. Если кому то надо отображать нули, то скорее в целой части. Зачем из дробной части убирать?
Сделайте вмести 0123,0 так 123,0.
Добрый день!
На сайте ПР225, в разделе "Технические характеристики" указано, что Память ПЗУ - 64 кбайт, ОЗУ - 320 кбайт, в ОЛ внизу ПЗУ - 219136, ОЗУ - 44064.
Кому верить?
У ПР200 это данные совпадают.
Доброго дня, коллеги!
Кто нибудь проверял работоспособность регулятора PID_Valve_ для управления КЗР? В моем случае ведет себя не адекватно, все время подает сигнал на открытие клапана, настройке не поддается. Буду благодарен за любую обратную связь по этому регулятору.
Встроенные ПИД ещё лично не применял. Если Вам не критично, то возьмите мой самодельный регулятор (он без автонастройки) - через экспорт-импорт макроса из демонстрационной программы
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447749
Пояснения по его работе, но макрос в сообщении несколько устаревший.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430251
Добрый день.
Проверяете на приборе или в симуляции в лоджике? В симуляции могут наблюдаться ошибки, работаем над их исправлением. На приборе же блок должен работать корректно.
Если проблема наблюдается на приборе, то напишите, пожалуйста, на почту, в каких именно условиях воспроизводится ошибка.