Как с Вами связаться для координации времени? Отправите контакты в личку?
Добрый день!
Заметил, что после прошивки перестала работать функция копирования файлов. Копирую на USB. Сама USB монтируется и видится. Использую так:
VAR
m_FileCopy: FILE.Copy;
END_VAR
m_FileCopy( xExecute := TRUE, sFileNameDest := '/mnt/ufs/media/sda1/U_SN111_23.03.20_10:01:36.txt', sFileNameSource := '/home/root/CODESYS_WRK/_log.txt', xOverWrite := TRUE );
IF NOT m_FileCopy.xBusy THEN
o_wErrors._ERR_FILE_NOT_COPY := m_FileCopy.xError;
m_FileCopy( xExecute := FALSE );
END_IF
m_FileCopy.eError = ERROR_UNKNOWN.
m_FileCopy.szSize = 0.
на прошлой прошивке все работало, только путь к файлу был другой. ('/mnt/ufs/home/root/CODESYS_WRK/_log.txt')
Добрый день.
Какая у вас сейчас версия прошивки?
Версия ядра: 1.2.0131.1405
Версия таргета: 3.5.14.30
Попробуйте файл разместить в CODESYS_WRK/PlcLogic.
Тогда в sFileNameSource будет достаточно указать имя файла.
Upd. - хотя дело не в этом.
Похоже, проблема в имени вашего файла - попробуйте его вместо 'U_SN111_23.03.20_10:01:36.txt' назвать '123.txt'
Я сейчас проверил - с вашим именем файла действительно ERROR_UNKNOWN, с простым - ошибок нет, все успешно копируется.
Действительно, поубирал точки и двоеточия и все заработало. Спасибо! )
Попробовал библиотеку Cmpowenpidregs при попытке записать найденные при автонастройке коэффициенты в блок программа уходит в исключение с чем это может быть связано
Выложите скриншот, на котором виден вызов ФБ записи настроек и видны типы переменных, которые передаются на входы блока.
Отмечу, что сейчас библиотека еще в стадии тестирования и ее нельзя использовать на реальных объектах.
Протестированная и исправленная версия будет опубликована с релизом новой прошивки.
К сожалению скрина нет но все параметры были заполонены и регулятор работал нормально до момента перезагрузки и последующей попытки записать сохраненные настройки
Здравствуйте. Потерялся крепёж от спк 110 (М01)
Возможно приобрести комплект крепежа?
Добрый день.
Напишите, пожалуйста, на rem@owen.ru
Добрый вечер перешел на новую прошивку СПК 100 М01 наблюдается следующая проблема при загрузке проекта с компьютера всё прогружается корректно, а при загрузке через создание загрузочного приложения и последующей загрузке через USB теряется часть отображения графических файлов хотя сами файлы в папках есть
Доброго дня! Проблема с часами реального времени при переходе на новую прошивку только у меня или еще кто заметил? Проявляется с 00-00 до 7 утра, (часовой пояс +7 от UTC)...... похоже на то, что во время синхронизации с ntp, часы реального времени кратковременно принимают UTC значение.... соответственно все ФБ работающие с часами реального времени глючат безбожно... Установил в контроллере часовой пояс UTC и отключил синхронизацию, работа ФБ стала штатной, но в 00-00 все равно происходит какой-то глюк. Прежде все работало без нареканий.
прошивка 1.2.0131.1405, проявилась ошибка в ФБ OSCAT_BASIC.METER_STAT и OSCAT_BUILDING.TIMER_1. Схема реализации в приаттаченных изображениях. При работе METER_STAT ошибка проявляется как периодическое обнуление сохраненных значений за "день", "неделю", "месяц"...... итп итд, при работе ФБ TIMER_1 выход периодически, кратковременно, (меньше сек), принимает значение TRUE (FALSE) не смотря на то, что условия таймера соответствуют значению FALSE (TRUE).
Вложение 49271
Вложение 49272
............
https://www.youtube.com/watch?v=1qyr...ature=youtu.be
как и предполагал ранее, происходит кратковременное перемещение в UTC. Активный или не активный NTP-клиент не роляет.
У вас в проекте, полагаю, используется OwenArchiver - наблюдаемый эффект связан с ним.
К сожалению, в данный момент единственный вариант в данном случае (если продолжать использовать архиватор) - фильтровать значение времени, полученное из канала OwenRTC.
Или можно попробовать получать время другим образом - например, через библиотеку SysTime.
Здравствуйте!
Через 4 месяца работы СПК110 М01 (прошивка 1.1.0611.1056) неожиданно обнаружился один дефект.
На экране панели заставка "ОВЕН" (картинку прилагаю). Все светодиоды горят как обычно (COM-порт мигает, как положено). С контроллера передаются актуальные данные на модем, то есть работа программы не прекращена.
После перезагрузки визуализация восстановилась.
Вложение 49558
На последней прошивке частенько стал замечать такое сообщение при попытке сделать точку останова. Как победить?
Как правильно указать адрес файла для открытия локального pdf в элементе webbrowser (параметр "url")? В эмуляции работает, а вот с линуксовыми путями не очень знаком. Возможно ли вообще на панели открыть pdf, например, через webbrowser или ещё как?
На дисплее контроллера
Народ, кто какие стилусы использует? Посоветуйте пожалуйста. Желательно чтобы на щит намертво крепился