Вот два варианта. Желательно еще, чтобы приводы были с обратной связью, чтобы не открывать холодилку пока грелка полностью не закроется и наоборот.
Вложение 59449 Вложение 59450
И что за Овеновский контроллер ПРМ220?
Вид для печати
Вот два варианта. Желательно еще, чтобы приводы были с обратной связью, чтобы не открывать холодилку пока грелка полностью не закроется и наоборот.
Вложение 59449 Вложение 59450
И что за Овеновский контроллер ПРМ220?
Просто вопрос пока не начали делать. Каким образом вы будете держать температуры воды в контуре обогрева? Ну и тоже самое в контуре охлождения? И Вы уже посчитали какая площать ваших радиаторов и их тепло/холодно отдача?
спасибо за ссылку, буду моделировать и смотреть что выйдет
Какой обогреватель будет информация есть. Как температуру поддерживать в радиаторе, за счет 3-ходового клапана, будет подмешивать воду.Цитата:
Просто вопрос пока не начали делать. Каким образом вы будете держать температуры воды в контуре обогрева? Ну и тоже самое в контуре охлаждения? И Вы уже посчитали какая площадь ваших радиаторов и их тепло/холодно отдача?
Как организовать вход-выход разрешения работы макросов как это сделано в КДС?
Mashina. Стандартно мы регулируем температуру чего-то относитесь температуры чего-то. У вас есть комнатный датчик и мы регулирует температуру. Но Вы упорно не пишете есть датчик температуры по обратной воде или нет. Если мы не знаем температуру обратной воды то как мы будем знать нам открывать клапан или закрывать?
Я понимаю что так это должно работать, что нужна температура воды и температура обогреваемой(охлаждаемой) комнаты чтобы было легче управлять. Но такой роскоши нет, есть тока датчик температуры в комнате и управление будет за счет него, если температуры будет не хватать, то будет открываться подача горячей воды, если охладить то холодную воду. Да разброс будет очень большой и нужно будет дельту делать большую.
А как вы вообще планируете обогревать/охлаждать комнату - теплый пол / холодный потолок, радиатор обогрева / фанкоил или приточная установка?
Там человек делает комнату для дезинфекции куриного яйца. Притом там нужно держать порядка 30° определённое время. Но для нормальной системы железа нет. Я не представляю как рулит теплом и холодом от одного датчика и все это работает через 3х клапан с управлением 0-10v.
Кто может грамотно объяснить ??? Установлена 1.22. 287 пришло критическое обновление 1.22. 287. Записываю серийно ПР200 .
Требует обновить прошивку прибора ПР200 изменение в прошивке Вложение 59486
Первое понятно , что при включении питания алгоритм не запустится при нажатых кнопках ALT + ESC одновременно
Вопрос что значит перезагрузка по таймауту ???? Вопрос в скриншоте . Нужно это или нет ?
Посмотри может в сервисных переменных есть изменение? Я пока не обновил. Но думаю что разговор идет о переменной которая перезапустит программу пользователя если произошло подвисание. Проще пишут про сторожевой таймер..
Подскажите, для термосопротивления 50М какой тип датчика в настройках надо выбрать?
Какое значение показывает непосредственно аналоговый вход?
Тогда разбирайтесь, кто врет.
И что?
Реальное сопротивление на концах кабеля, отключенных на время измерения от ПР - какое?
50М не лучший выбор, надо было платиновый брать, у него сопротивление значительно выше. В макросе надо указать сопротивление жилы провода, соединяющего датчик с ПР. Чем точнее измеришь тем меньше будет погрешность измерения. А еще лучше подключить датчик к ПР через нормирующий преобразователь с выходом 4...20 мА.
Добрый день!
подскажите решить такую задачу
например есть Генератор прямоугольных импульсов (BLINK) и у него TI и TH. TI и TH задаются в свойствах.
а мне необходимо эти параметры задавать в виде целочисленных переменных.
те нужен генератор с параметрами в виде переменных.
Вот и ответ.
Теперь поменяйте сопротивление на датчике.
Похоже, у Вас очень длинные тонкие провода. Теоретически, можно внести в макрос их сопротивление, но проблема в том, что при изменении температуры они скорее всего в том же помещении. Их сопротивление будет изменятся.
Поэтому, или перейдите на высокоомный датчик, как уже посоветовали, или купите модуль 2А и подсоединить датчик к нему по 3-х проводной схеме. Или "таблетку" в датчик.
спасибо. Не знал.
Жаль, что у функционального блока в режиме "онлайн отладка" не пишется само значение переменной.
Сделал два проекта первый раз в жизни для ПР102-230. Проверьте пожалуйста, всё ли так. Может можно проще какие-то вещи сделать.
Задачей было:
1. Управлять дискретными выходами (освещение) от дискретных входов (кнопки без фиксации)
2. Полная синхронизация с подключенным внешним modbus RTU устройством
Проект №1 - синхронизация с устройством №1 с побитовым чтением/записью в два регистра типа int (устройство №1 в режиме слэйв это умеет)
Проект №2 - синхронизация с устройством №2, где каждому входу соответствует один регистр типа bool (это RS485-USB воткнутый в минисервер с Home Assistant)
Однако, сложновато будет, здесь(в посте 622) проект выкладывал на восемь Т-триггеров, можно легко расширить до 32: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
А зачем использовать SelChg и SelChgB? И без них все работает.
Могу посоветовать макрос bSel
Вложение 59567
Мой вариант:
Вложение 59568
Вложение 59569
Без них не сбрасывается выход тригера RTRIG, если состояние входа поменялось из внешнего устройства через регистр. Вообще RTRIG+XOR это "разобранный" макрос ON_OFF в котором сбрасывается его состояние выхода, если с сетевой переменной приходит другой сигнал
Что за Q I S P B ? Ни чего не понял :D Оно вообще каким образом сетевую переменную задействовать должно