Пожалуйста смотрите.
Вид для печати
Здравствуйте, выкладываю мною разработанный таймер. Делал на ПР114 по причине, что необходимо применить в взрывоопасном помещение. Сам ПР будет установлен в взрывозащищенной коробке, а индикация уставки и оставшегося времени будет выводится через аналоговый выход с помощью искробезопасной цепью на индикатор. Управление таймером осуществляется от одной кнопки, штатно установленной в установке. При удержание, циклически меняется задание уставки, при отпускание кнопки, через 2 сек происходит запуск установки на установленное время. И дисплей таймера переходит на обратный отсчет времени. после завершения процесса, время уставки сбрасывается на ноль. Может кому пригодится. :)
Спасибо! вставил в схему - включил - работает.
Пожелание Овену - сделать более подробное описание ПР114 и больше примеров
Приложите пожалуйста макрос из проекта.
А разве в проекте его нельзя посмотреть? Это однокнопочный задатчик уставок. Уставка задаётся так: первая цифра(число нажатий на кнопку), далее пауза 1-2 сек., вторая цифра(число нажатий на кнопку), снова пауза и так до необходимого количества разрядов. После паузы 5-6 сек., набранное число запоминается и начинается отсчёт времени, по окончании отсчёта времени, уставка стирается.
Василий добрый день. Открыл все таки тестовую программу.
Есть вопросы.
dt - это время между соседними измерениями?
Ограничение сверху и снизу, что ограничивается?
Зачем уставка SP сравнивается с константой 30?
T1 - задает период ШИМ?
И корректно ли будет работать ПИД+БУСП с КЗР?
КЗР с концевиками. :) я извиняюсь шо пристал с распросами
Кто нибудь подскажите: если у пр114 использовать аналоговый вход как дискретный то можно на него подовать 24в или нет?
24 вольта нельзя, нужно делать делитель напряжения.
вырезки противоречат друг другу, так все таки можно 24VDC или только 10 ??? мне в проекте нужны все 12 входов в дискретном режиме и не кнопки, а датчики для которых 10вольт нижний допустимый предел питания. Может разработчики нам ответят ???
От кого: Марк Гарист <m.garist@owen.ru>
Кому: eduard_nemkin@mail.ru
Комментарий:
2 сентября, 11:322 файла важное
Здравствуйте.
Прошу прощения за задержку ответа.
Аналоговый вход в дискретном режиме работы подключается аналогично другим дискретным входам прибора. Главное чтобы вход не подавалось напряжение больше 36В.
--------------------------------------------------------------------------------
From: Эдуард Немкин [mailto:eduard_nemkin@mail.ru]
Sent: Wednesday, August 28, 2013 2:49 PM
To: support@owen.ru
Subject: ПР114
Как правильно подключить аналоговый вход если я использую его как дискретный?
--
Эдуард Немкин
--
С уважением, инженер группы технической поддержки ПО ОВЕН
Гарист Марк Иванович
E-mail::m.garist@owen.ru
Убедительная просьба сохранять историю переписки!
Я правильно понял, что "retain" в ПР114 (по крайней мере, на данный момент) пригоден лишь для сохранения текущих значений счетчиков, и ни для чего более?
Прошу помощи !!!
Нужен пример проекта для регулировки скорости памотки трубки.
ПР114 управляет частотником, регулируя обороты намотчика от 4-х
дискретных датчиков:
1.-2х скорость (передний фронт)
2. -х скорость (передний фронт)
3. +х скорость (задний фронт)
4. +2х скорость (задний фронт)
2 аналог.входа:
1. задатчик S - начальная скорость
2. задатчик Х - шаг подстройки по дискр. входам
Дискретные входа работают по фронтам (это важно).
Заранее благодарю !
например: S = 30 X=2
передний фронт -х = 30-1х(2) = 28
передний фронт -2х = 30-2х(4) = 26
т.е. каждый фронт уменьшает/увеличивает текущее значение выхода на х или х*2
это почти то, что надо. вот только + или - 2х отрабатывает не по 1-му фронту, а по второму ??
Все ОК. Огромное спасибо за оперативную помощь. Завтра попытаюсь разобраться, как все это работает.
Другой вариант того же самого (кому что нравится)
rovki, спасибо за помощь. далее хочу оформить этот пример макросом и встроить в основной проект. А вот разобраться...боюсь мозгов не хватит.
Хватит .Там всего один макрос ,который формирует все дельты (приращения) ,которые после суммируются и прибавляются к уставке .