Добрый день подскажите как сбросить пользователей контроллера ПЛК210 которые были установлены из Codesys/Devise/Пользователи и группы ??
Вид для печати
Добрый день подскажите как сбросить пользователей контроллера ПЛК210 которые были установлены из Codesys/Devise/Пользователи и группы ??
Вы имеете ввиду составить код программы с использованием переменных, которые привязаны к регистрам? Я пробовал так делать, не получается. Пробовал подключать с МК110 в одну сеть, так вот МК110 видит и обрабатывает, а датчик нет. Пробовал и датчики менять, без результата(
У вас какой порт подключен? Написано в программе RS485_2 , а физически стоит 1, то есть RS485_1
Кроме того каналы у вас не заполнены, вы должны добавить каналы с адресами и с функцией чтения и записи.
У вас стоит чтение 1 канала WORD, это 1 регистр, а длину вы поставили 5 регистров!!!!
Или делайте чтение 5 регистров по 1, либо объявите массив, и вставьте массив для чтения 5 регистров ( или больше).
То же самое и с записью, или 5 отдельных регистров или массив.
На скрине, чтение с использованием виртуального контроллера, как у вас (5 регистров) чтение массивом Vhod: ARRAY [0..4] OF WORD; Вложение 70985
Датчиком в примере выступает ПЛК слейв.
Если прочитали массив, то в программе надо присвоить переменные или просто использовать эти переменные ( в примере просто вывел их в программе)
Добрый день. Подскажите можно ли вывести алармы с ПЛК210 по OPC UA A&E ? Мне кажется я даже видео видел на ютубе но не могу найти))
Добрый день.
https://youtu.be/AQziugiL3nk?t=5198
"никакое устройство не отвечает на запрос поиска"
Не получается подключиться к ПЛК200 через КДС. Но в веб-морду заходит.
КДС соединяется с другими СПК.
Настройки сетевого интерфейса неверные были
Коллеги, подскажите, почему мой функциональный блок - РС триггер не работает? Делаю сигнализацию по температуре. День коту под хвост уже ушёл, идеи кончилисьВложение 71004Вложение 71005
Потому что вы зачем-то унаследовали библиотечный RS-триггер и добавили к нему входы и выходы, которые даже не используете в его реализации.
Просто объявите и вызывайте экземпляр RS-триггера из библиотеки - тогда проблем не будет.
https://youtu.be/mpPUknddQp0?si=yn_hNXJ9CmWTe5ms
Добрый день.
При загрузке проекта на другой ПК с целью доработки возникает ошибка: «Невозможно открыть библиотеку…(Причина: Библиотека Mx110 Assistant, 3.5.4.12 не установлена в системе)».
Где взять библиотеку Mx110 Assistant, 3.5.4.12? Проект создан в CODESYS 3.5.14.3.
Вложение 71017
Добрый день.
Установите этот пакет:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.4.package
Она входит в его состав.
Добрый день.
Поясните, пожалуйста, следующее.
У канала Modbus Slave есть параметр триггер. Задавая работу «по переднему фронту», ПЛК через COM-порт обращается к Slave устройству только, соответственно, по изменению значения переменной, привязанной к триггеру. Если же параметр триггер задан как «цикл», то ПЛК все время перезаписывает в Slave устройство одно и тоже значение, тем самым занимая ресурс COM-порта. Я правильно понимаю?
И второй вопрос по работе с шаблонами модулей. Там такого параметра нет. И обращение к модулям идет циклически. Так или нет?
Спасибо. Понял.
Здравствуйте. Скинте пожалуйста код преобразования аналогового сигнала в шим, без библиотек. Может есть у кого самописный? Я его видел где то на ютубе и на просторах инета, но не записал к себе , думал не пригодится. Но теперь надо.
Ну на вскидку это можно реализовать так:
Берете 2 таймера, один будет отвечать за макс, второй на мин. Сумма работы таймеров, это один цикл шим, равный 100 процентному аналоговому сигналу. Ставьте преобразование аналогового сигнала в интеджер, далее в тайм. Соотношение таймеров - шим. Ну а как это в коде, надо смотреть, смотря какой язык.
Зачем два таймера когда есть .ET
Вопрос по поводу Тренда Овен, я не совсем понял, то есть будет сам готовый тренд и в компонентах ОвенТренд или Тренд стандартный, но именно библиотека для работы его уже ручками выбираться должна ?
Тренд в нашей библиотеке реализован как фрейм.
См. документацию и пример:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Tools_v3.0.pdf
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
а, то есть он уже готов, понял, спасибо, просто уточнил а то по срокам говорилась к концу года, вот я и не знал уже готов али нет.
Добрый день.
Выход xError компонента Modbus Slave COM Port при неудачном обращении к слэйву принимает значение TRUE. Сбросить его можно по входу xReset. Правильно?
И еще вопрос: чем отличается флаг ошибки в шаблонах модулей Мх110 от xError компонента Modbus Slave COM Port?
Добрый день.
1. В принципе, да, но еще этот флаг будет сброшен при отправке следующего запроса.
2. При циклическом опросе с постоянными ошибками - на xError будут импульсы (см. п. 1), а наш флаг в шаблонах "застынет" в TRUE и будет сброшен после получения первого корректного ответа.
Спасибо за ваши ответы. Очень помогают.
А для 210-х поведение флага аналогично 110-ым? Просто помню была ситуация, когда пришлось вешать на флаг таймер задержки, т.к. при отключении питания с модуля флаг циклически сбрасывался в false, уж не знаю при каждом ли запросе..
Добрый день!
Есть проект на SP17 Patch3 для СПК 107 Версии 2 (2.6). Вопрос, этот проект зальется на старую СПК (первой версии) или нужно переносить на SP14? Сам проверить не могу, СПК далеко, недоступен и требует обновления ПО. Хочу понять к чему готовиться.
Здравствуйте, ПЛК 200, устройство для ведения архива выбрано SD карта. Вопрос, тренды тоже пишутся на SD карту ? или где то нужно отдельно настраивать место хранения ?
Добрый день.
См. п. 7.19:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.1.pdf
Проще всего искать вручную по списку:
Вложение 71164
Скорее всего, у вас установлена версия 3.5.4.9.
Установите 3.5.4.8 - она автоматически подтянется в проект:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
сейчас вот такВложение 71165
Осталась еще проблема с " Библиотека CmpTargetVisu не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии". Удаляю ее из списка в менеджере библиотек, в добавлении библиотек вручную нахожу и добавляю и всё равно эта ошибка появляется
Вложение 71167