Не надо писать во всех темах сразу.
Уже ответили в той, в которой спрашивал.
Вид для печати
Добрый день! Раз тут вопросы новичков,такой момент, пытаюсь сделать в Logic проект чтоб по счётчику, например каждые 5 секунд аналоговый сингал поднимался на N значение (например 10)
понятно что соложение,константа 10 и отправляем в сетевую переменную, но как сделать чтоб таймер посылал сигнал на сложение?
Совсем недавно крайний раз этот вопрос поднимался, кстати в текущей теме:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470577
Вложение 85608
Вариант 1:
Вложение 85607
Добрый день.
Может кто-то сможет объяснить почему ПР103 не может получить данные с ТРМ200 и ТРМ202 по RS485?
Через OPC сервер подключаюсь без проблем.
Вложение 85673
Вложение 85674
Через ПР103 получаю нужные данные с 2ТРМ1.
Но к этим двум никак не могу подключиться.
Адреса и скорость передачи данных менял. Не помогает. Скорость ставил и 9600 и 115200 и 19200 и тоже толку нет.
Длина кабеля примерно 6-7 метров, перемычки в ПР103 с подтягивающими резисторами ставил и убирал не помогает.
Кабель подключал и к каждому отдельно ТРМ не видит их ПР103 никак.
В инструкции прочитал, что стоп бит надо ставить 2 на ТРМ200, но через OPC сервер подключается и с одним стопбитом, да и в ПР103 таких настроек для подключения.
Прошу помощи.
Да без разницы и по RTU подключал.
Вспомнил. Где то человек писал, что при изменении параметров сети в ТРМ надо его перезагружать по питанию.
Я перезагрузил, всё заработало. Но после отключения электричества, то их опять не видит ПР пока не зайдёшь в меню сетевых настроек и не изменишь что-то с последующей перезагрузкой.
Добрый день
В ПР102 есть ST ?
Я не стал делать скрины потому что пока работает чтение параметров, но электричество больше не отключал в шкафу.
Частично разобрался со многими своими вопросами.
Остались некоторые, на которые не могу сам найти ответ.
Через SCADA SimpLight, записываю в сетевые (slave) регистры переменные для установки параметров требуемой температуры и уставок (в ПР103).
Переменные записываются в эти регистры из них пишу значения в регистры самого 2ТРМ1 (512, 514 и 516) соответственно.
Почему у меня в переменных для записи этих регистров данные есть, а ниже я сразу читаю эти регистры из 2ТРМ1 и у меня значения по нулям?
Нельзя писать и читать одновременно? Или они не сохраняются в регистрах и происходит постоянная перезапись на нули?
Причём иногда, опять же, данные появляются, но редко и не понятно по какому принципу. После изменении программы и записи её в прибор иногда появляются данные. Физически к 2ТРМ1 нет доступа чтобы посмотреть меняется на экране значение уставки или нет, но при перезагрузки ПР103 во всех этих регистрах опять
нули, что подсказывает мне, что данные в 2ТРМ1 не записываются.
под цифрой 1 это данные из SCADA SimpLight записываемые в регистры (512, 514 и 516) соответственно.
под цифрой 2 это данные которые я считываю с 2ТРМ1 с регистров (512, 514 и 516) чтобы посмотреть, что записалось в прибор.
Вложение 85763
Вот, после очередной записи программы в прибор появилась одна из строк чтения значения... не могу понять что такое.
Вложение 85764
Адрес 4104, у вас Float, а должен быть целым UINT16
STATUS* Статус прибора (битовая маска) 1008 (4104 ) UINT16
https://docs.owen.ru/product/2trm1/d...gistrov-modbus
Здравствуйте. Может кто делал блок TP c ET. Поделитесь. Через поиск не нащел. TON и TOF есть, а Вложение 85736 этот не подходит.
вот тут и дальше https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470728
Друзья, поделитесь ссылочками на обсуждение вопросов Расходомер-счетчик Взлет ТЭР нужно считывать с него показания (подключен через токовый вход 4-20ма) в среде Овен лоджик к ПР200, есть ли готовый блочек?
Непонятна фраза: подключен через токовый вход 4-20ма... Хотите с аналогового входа данные получать и как то обрабатывать, или через модбас протокол?
да данные со счетчика л\мин получаю с токового выхода Расходомера-счетчика (Модбас отличный вариант, но пока откладывается на дальнейшее изучение)
Да верно, показания в реальном времени я получаю, задача в том что теперь через этот расходомер будет работать рецептура. Нужно отмерить определенное кол-во литров и запустить тех процесс.
Вот и спрашиваю у форумчан проекты для подсчета жидкости через расходомер для управлением тех процессом
Обычно у расходомера бывает импульсный выход, каждый импульс на этом выходе имеет определённый вес в смысле 10, 100, 1000 литров, короче, объём считать удобнее пользуясь этим выходом, в смысле, достаточно подсчитать количество импульсов и умножить на весовой коэффициент.
Или брать данные об объёме из самого расходомера, например по сети!
Стыдно писать, вожусь с аналогичным проектом, только у меня будет два расходомера, с одного надо снимать плотность и кг сколько через него прошло, со второго будет как резерв и постоянный счётчик обьёма,вот сейчас сижу изучаю как правильно это сделать и каким образом это всё считывать, визуализацию на панель нарисовал, сижу теперь программой занимаюсь, может что подскажете в этом направлении куда смотреть что почитать? Пытаюсь всё это реализовать на пр205.
Это неправильный подход, если это для каких то дозировок. А если собирать за смену или сутки, то в принципе можно. Но погрешности никто не отменял. Много факторов этого. Время... Точность аналогового выхода... Точность времени дискретизации. Проще по модбас это сделать.
PS Как уже писали выше, используйте дискретный выход прибора, если такой имеется.
Темы по расходу в ОЛ тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post471924
А в поиске ещё больше.
Здраствуйте, на студенческой практике дали задание подсоединить датчик температуры ТСПr Pt100 к пр200, как привести это все в рабочее состояние в цифровом формате на схеме в овен лоджик?
это откуда такая информация, значит в документации неверно диапазон указан?
для студенческой лабораторной работы это какое принципиальное значение имеет? Дать ему совет идти к преподавателю и сказать что это невозможно это верх некомпетентности, тем более вопрос как нарисовать схему в ОЛ. Ну есть в ВУЗе такие приборы и датчики, ими и пользуются, а в ОЛ что то нарисовать нужно наглядное пособие и не глупые советы. Вот например https://rutube.ru/video/1912dcc39591...638e3e5fa23b9/ и не важно с чем он там будет работать
Вот это в инструкции еще интересно:
Ну, например, преподаватель даст другой тип датчика (хотя если это основы программирования, то может сказать "пофиг на погрешность, сделай чтобы чтото показывало +/- 10 градусов... "). Придется разбирать прибор...Цитата:
Настройка режима работы входа
Предупреждение
Чтобы избежать порчи прибора, любые операции по разборке прибора должен выполнять обученный специалист.
Примечание
По умолчанию все универсальные входы прибора сконфигурированы для работы с сигналами 4…20 мА.
не приходит в голову что может использоваться готовый стенд, вопрос был задан об ОЛ а не как собрать схему физически.
Про какую погрешность вы все упоминаете, если что то статическое то это решается подбором наклона и смещения, если это увеличенный шум, то решается подбором методов и параметров фильтарации. От этого ПР200 не станет средством измерения, но такая комбинация как раз подходит для обучения
capzap Конечно! Если чел учится на инженера АСУТП, а не на раба, который тупо выполняет, что скажут.
Врят ли готовый стенд, скорее конструктор на столе. Если есть методичка, то там тогда бы было указано куда что подключить, а из этого следовало бы хотябы указание от тс к какому именно входу подключен датчик. Не думаю, что в лаборатории 5 приборов, каждый для одного типа входов... А если надо изучить все унифицированные сигналы, то...
Ну и как я говорил, вопрос пославлен некорректно. Надо было сразу написать, как это запрограммировать.
Если смотреть реалии, то сейчас на инженерных должностях сплошь одни менеджеры. Из замечаний к реализуемым проектам ни одного технического вопроса, только: цвет не тот, шрифт покоупнее, это не надо на экране. Вопросы, которые решаются за 10 минут. А как доходит до технологических нюансах, то ничего не знают...