Есть свободный ПР-100. На него без проблем программы загружаются.
Завтра попробую с другого ПК загрузиться.
Вид для печати
Есть свободный ПР-100. На него без проблем программы загружаются.
Завтра попробую с другого ПК загрузиться.
Ещё, возможно, какие-то проблемы с драйвером USB.
Для ПР205 удобно работать через Ethernet - попробуйте и другой интерфейс.
Здравствуйте!
Не могу в ST под VAR придать значения блоков, а именно TON и R_TRIG.
ИИ говорит, что нужно разрешить в "Library Manager", но мне не найти, где это.
Если кто знает в чём дело, помогите, пожалуйста!)Вложение 84555
На всякий случай поясню, что цель создать программу, где с помощью одной кнопки управляю двумя группами света в зависимости от количества нажатий за определённое время.
Надо синтаксис языка учить и документацию на контроллер и среду, а не надеяться, что ии все сделает за вас. Хотя в целом его можно заставить писать пристойный код на ст для прки но надо все время следить, поскольку ии это прям мастер спорта международного класса по прыжкам в сторону
Читаем справку по Лоджику, раздел "Язык программирования ST" / "Системные функциональные блоки"
https://docs.owen.ru/product/program...7#topic-102764
Проблема была в том что Лоджик не дружит с кириллицей в путях каталогов на ПК. А точнее папка учетной записи пользователя в C:/Users/ была прописана русским шрифтом. Как раз за неделю до проблемы была переустановлена винда, а пользователя прописал кириллицей без задней мысли.
Спасибо техподдержке.
Здравствуйте !!!
Вопрос возник как работает входная сетевая переменная.
Допустим у меня есть время таймера int-Х, энергонезависимая.
Хочу записывать туда через облако.
Следовательно делаю сетевую входную int-X_net и рисую конструкцию int-X_net->intX ?
Перезапись происходит только по записи в облаке ?
То есть просто в проекте делать сетевую переменную с галкой независимости ?
И для воода с экрана ее использовать так же можно ?
Вопрос еще возник. Завел в облако пр205. В самом пр статус 2. Что все ок.
А вот в облаке он в сети не повялется либо на какое то короткое время.
Сеть кабель->роутер->провайдер.
Здравствуйте! ПР103. Подскажите, работает ли на ОЛ в режиме симуляции чтение значений по RS485?
Всем привет!
ПР225, конфигурирую аналоговый вход
Вложение 85235
1. Что будет, при обрыве датчика? Я смогу это увидеть из программы?
2. Никаких блоков преобразования подключать ко входу AI1 на холсте не требуется? сразу получаю температуру в нужную переменную?
Вот сюда гляньте
Вложение 85236
Сразу получаете данные в виде температуры
Недавно интересовал тот же вопрос для ПР205 (это тот же ПР225) - ответ нашёл в инструкции. Не запомнил его, поэтому не воспроизведу.
Чтобы не делать новую диагностику - просто сконфигурировал вход как сопротивление и остался на макросе из компонентов - там есть выход "неисправность", хотя значение температуры показывает не подстановочное, а последнее корректное. В моём случае подходит.
Токовые входы диагностирую как макросом, так и привязанной к диагностике переменной.
На скрине, состояния Аналоговых входов, создать переменную и читать статус Вложение 85240
Не надо никаких макросов и 0-300 Ком
У меня в практике происходят смены моделей с ПР200 на ПР205 и обратно.
Поэтому стараюсь использовать "общие" для этих моделей решения - и измерения и ПИД.
О точности двухпроводного подключения ТПС у меня нет иллюзий, поэтому несмотря на дополнительную заводскую коррекцию измерений в режиме Pt1000 - считаю допустимым пренебрегать этим советом.
Здравствуйте! Подключаю датчик температуры ТСП012Сп pt100 к аналоговому входу ПР200. В программе использую макрос для преобразования температуры, на выход получаю 0 градусов. В симуляции на выходе 6,46Е+0. По факту 109Ом при измерении мультиметром. Что делаю не так?
1. Настроить этот вход:
- аналоговый режим - кажется перемычками под корпусом - смотрите инструкцию
- измерение сопротивлений
https://docs.owen.ru/product/pr200/8...2#topic-105624
2. заменить датчик на Pt1000, иначе по 2-проводной схеме измерения погрешность температуры будет составлять около 10 гр.C и непредсказуемо колебаться при изменении температуры проводов (это не предположение, а горький опыт)
В руководстве по эксплуатации обозначено какие типы датчиков поддерживает тот или иной прибор(его входы), так вот для поддержки подобных термосопротивлений(видать многие хотели подружить ПР200 с подобными термосопротивлениями) Овен выпустил специальный модуль расширения для ПР - ПРМ-3:
https://owen.ru/product/prm/specifications
В принципе существуют и другие способы подружить эти приборы, например нормирующие преобразователи:
https://owen.ru/product/npt_1k
https://owen.ru/product/npt
модули аналогового ввода:
https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
Также термосопротивление можно подключить к прибору 2ТРМ0(ранее ТРМ200):
https://owen.ru/product/2trm0
и по сети считывать показания прибора. Одного прибора хватит для двух датчиков, он двухканальный.
Самое интересное, что на страничке описания ПР200, указано, что он поддерживает Pt100
Вложение 85339
Спасибо за ликбез!)
Справедливости ради, это особенность не прибора, а способа измерения (2-проводная схема).
На практике довелось за шабашниками завершать (ну как завершать - полностью все без исключения приборы настраивать) в водогрейной котельной с теплопунктом.
В памяти осталось непонятное решение - датчик уличной температуры 50М имел 2 винта для подключения, 3-проводный кабель подключался всего 2-проводами к датчику, а на клеммах ТРМ32 была необходимая перемычка. Т.е. техническая возможность правильного подключения существовала, но шабашник подключил так. Показания температуры от этого датчика менялись от открытия двери/окна, лучей солнца на кабельканале - достаточно быстро, хотя и не скакали. Попытки исправить погрешность коррекцией в ТРМ32 не приводили к успеху. Решилось - подключением по 3-проводной схеме (повторюсь - готовность к этому существовала).
Также, работал с контроллерами МЗТА (КОНТАР), которые позволяют подключать Pt100 и по 2 и по 3 проводным схемам. Измерялась температура в печи (технологической линии) жарки семечек - т.е. рабочая температура была стабилизирована нагревателем от другой системы автоматики. Температура только измерялась, мер воздействия на неё не было.
Пока не переделал на 3-проводную схему - показания температуры плавали с большой погрешностью (порядка 5-10 градусов). Это при том, что измерялась она в почти неизменной "рабочей точке".
После исправления проектной ошибки - показания стали адекватными, с точностями в доли градуса.
Ниша ПР - очень бюджетная автоматизация с экономией даже на одном проводе в кабеле, соответственно и производитель идёт навстречу покупателю - выпускает Pt1000 и высокоомные позисторы, упрощает схемотехнику измерительных входов, отказывается от регистрации средства измерения.
Соответственно, нужно использовать подходящие датчики, нормирующие преобразователи, модули ввода (как перечислил Сергей0308).
А все проблемы возникают от того, что порог в "бытовую автоматизацию" очень низкий - 40 лет в школах преподают информатику, народ у нас сообразительный и с руками. Но профильное образование всё же требуется - хотя бы для для подбора датчиков.
Т.е. проблема не в ПР, а в отсутствии знаний для применения. Никого не осуждаю, ни к чему не призываю - это просто моё видение ситуации в этой нише. В других нишах - другие проблемы по другим причинам.
Я успешно использую для ПР200 собственные датчики температуры с выходом RS485 - все гораздо точнее, проще и надежнее, чем всякие pt100 или 1000.
Небольшой эксперимент. Датчик Pt100 подключил сначала к ПР200, потом к ПРМ-3 по двухпроводной схеме и по трехпроводной схеме.
Длина кабеля 20 м, сечение 0,75.
Вложение 85353
Dimensy, на самом деле - жуткие результаты - не ожидал от ПР200 такой погрешности, тем более, что и ПР200 и ПРМ-3 измеряют сопротивление в одном диапазоне (0...4 кОм).
И ожидал и сам видел нестабильность и погрешность для 2-проводных подключений, но здесь у ПР200 - не измерение, а какой-то дискретный индикатор.
Хотя радуюсь, что почти ушёл от ПР200 к ПР205, но боюсь там тоже не всё благополучно даже с Pt1000 - ведь у ПР205 диапазон измерения шире в 100 раз (0...300 кОм).
Может, представится случай и с ПР205 проведу эксперимент по замеру с контролем по мультиметру.
Ну, заточены или нет, но https://owen.ru/forum/attachment.php...9&d=1755338052
Да, видел у ПР205 возможность выбора измерения 300 кОм или ТС с конкретной НСХ - думал, что для Pt1000 они равнозначны или различия незначительны.
Конечно, при возможности проверю, но теперь есть сомнения в предположении об равнозначности.
Да, я знаю о саморазогреве, учил "измерительные мосты" и подобные вещи. Но сам попался на том, что хотя для Pt1000 сопротивлением проводов можно пренебречь, но само измерение у ПР происходит не в полной мере корректно.
Прежде, чем посыпать голову пеплом - дождусь случая и проверю самопридуманную страшилку.
Здравствуйте. Вопрос про сравнение на равенство. Сделал часть программы (таймер реального времени) и сравниваю уставку с результатом (там и там значения целочисленные, переменные сетевые). Все работает. Копирую эту уже работающую часть меняю переменные на соответствующие второму такому же таймеру (уставка и результат, значения целочисленные, переменные сетевые). Делаю все аналогично. Блок EQ не сравнивает числа... Переменные работают нормально, проверял. Помогите пожалуйста разобраться, почему так?
Выставлю свои 5 копеек!
Дело в том что аналоговые входы любого ПР хоть и могут быть применимы для подключения различных резистивных или полупроводниковых датчиков температуры, но проблема в том что все эти датчики к реле подключаются по 2-х проводной схеме, где как гриться каждый лишний контакт вносит свои коррективы, ну да, можно там мерить если вы датчик подключаете без лишних разъемов и все контакты пропаиваете, будет погрешность не большая и как бы бог с ней, но если линия от датчика, до реле больше нескольких метров и там еще пара тройка клеммников, то погрешность в 10-15 градусов это нормально!, для этого нужно использовать или 3-х, 4-х проводные схемы подключения, а это можно сделать только или со специально заточенными под это дело ТРМ-ками или нужно использовать нормирующие преобразователи, которые будут конвертировать сопротивление резистивных датчиков или ЭДС термопар в унифицированные сигналы 0-10V или 4-20mA которые как раз и лучше подавать на аналоговые входа ПР-ок! Во всяком случае, точность аналоговых входов ПР200 по 4-20mA у меня не вызывала ни каких нареканий... :)
novinky Папка профиля пользователя (Users\Имя\Application Data)
Там папка OWEN\OWEN Logic
И файл "config.xml", раздел "<RecentFile>"
Вот. Рабочий и не рабочий кусок.Вложение 85388