Добрый день!
Приобрели у вас ТРМ251 и термопару ДТПК031-1,2/0,12/1.
Какое значение параметра типа термопары надо ввести в прибор для правильного отображения температуры, а то из инструкции не ясно?
Вид для печати
Добрый день!
Приобрели у вас ТРМ251 и термопару ДТПК031-1,2/0,12/1.
Какое значение параметра типа термопары надо ввести в прибор для правильного отображения температуры, а то из инструкции не ясно?
ДТПК это термопара Хромель-Алюмель (ХА). Значит в ТРМ251 в параметре in-t, нужно выставить ТХА(К).
Спасибо!
Попробую с этим значением параметра потестить прибор и термопару.
Откройте руководство по эксплуатации на прибор ТРМ251, стр. 53 рис. 7.5. Действуйте согласно инструкции.
Зоя,вы меня извините,я не спец,я вошел в режим in-t,а как посмотреть на какой тип термопары включен прибор?клавишами "вверх" "вниз"прибор переходит в следующею графу.прошу извинить если что-то не так называю.
1. Захоите в главное меню прибора стр.48 рис. 7.1
2. Выбираем кнопками вверх и вниз группу параметров SEnS, нажимаем кнопку ПРОГ
3. Выбираем dt-1, нажимаем кнопку ПРОГ
4. Выбираем параметр in-t, нажимаем прог
5. Выставляем кнопками вверх и вниз тип датчика E_ _K, нажимаем ПРОГ
6. Снова высветился пармет in-t, нажимаем кнопку выход 2 раза.
7. Смотрим значение измеренной тем-ры.
спасибо огромное,буду пробывать.Зоя а так-же на пальцах не расскажите как установить программу технолога,дело в том что у нас в провинции нет специалистов по данным приборам.
Опишите программу технолога, которую хотите задать в прибор.
Здравствуйте. Приобрел ТРМ251 и Термопреобразователь сопротивления
ДТС024-РТ100.В3.100/2
При включении показывает температуру 32 градуса. Хотя в помещении не более 22 градусов.
Подскажите пожалуйста как правильно выбрать тип датчика.
Датчик Pt100, в параметре in-t надо выставить значение r.385.
Пробовал ставить практически все значения. Ничего не помогает.
При установке значения r.385, выдает ошибку и показывает АВАРИЯ.
Возможно неправильно выводы термодатчика подключены?
Вложение 86016Вложение 86017
Чего проще, смотрите схему на сайте или в руководстве и подключаете https://owen.ru/product/trm251/connection
Проблема в том что непонятно где какой провод на термодатчике.
Но методом тыка все получилось :)
Немного в плюс показывает, где-то на 1-1.5 градуса. Но это не критично.
Здравствуйте снова.
Поменял термодатчик на модель ДТС014-100М.
К каким клеммам его подключать и какой параметр нужно выбрать в настройках?
На датчике три вывода.
Никак не могу найти настройку 100М.
Буду премного благодарен если напишите в каком параметре ее искать.
Рекомендую подключить прибор к конфигуратору и там настраивать.
Проверить просто, вместо ТСП можно подключить резистор 100 Ом, прибор должен показать 0, если врёт на 30 градусов, значит забито смещение, которое можно исправить.
Или например очень длинные провода, тогда датчик надо подключать по 3-х проводной схеме или
если 2-х проводная схема, опять же вводить смещение.
У меня несколько китайских по 130 рублей (чип CH340, драйвер подтягивается по сети), работают уже давно, для настройки достаточно, хотя есть и фирменные.
https://aliexpress.ru/item/100500211...3b2f5451i4GxsU
https://aliexpress.ru/item/100500858...3b2f5451RWQys1
Наверное стоило начать с вопроса а правильно ли вообще подключен датчик. По трехпроводному подключению например. А то люди пишут ,что вообще ничего не знают и помогите ,но как подключили ТС вообще непонятно.
Обычно при таких проблемах подключают мост сопротивлений, распечатывают таблицу нужного ТС и смотрят что получается на экране при разном сопротивлении. Ну или хотябы не мост а пару температурно стабильных прецизионных резисторов. Все го то пару тысяч они стоят а сколько радости!
Проверить прибор можно и без датчика 100М r.428 , я вам писал про 100 ом -это 0 на приборе, 110 Ом примерно 23.4 градуса, для проверки достаточно.
На приборе можно вернуть Pt100 r.385 разница будет около 2 градусов при 110 омах (25.7).
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488621
Здравствуйте.
Эпопея продолжается.
Термодатчик - ДТПК014
Настройки из Конфигуратора прилагаю.
При таких настройках, при температуре 125 градусов, температура и термодатчика и контрольного термометра, практически совпадают.
При понижени температуры до комнатной, разброс становится ощутимым. Фото прилагаю.
Как с этим бороться, ума не приложу.
Вложение 90617
Вложение 90618
Вложение 90619
Это термопара.
Она подключается к ТРМ только специальными термокомпенсационными проводами.
И термопара и провода имеют полярность подключения.
При соблюдении полярности на ТРМ при включённой термокомпенсации холодного спая показания должны соответствовать температуре.
Проверяйте подключение. Там не так уж много комбинаций монтажа на колодке датчика и колодке ТРМ. Да и в документации на провода есть указание на полярность и как её установить по внешнему виду проводов.
У вас старый ТРМ251, что вы используете старый конфигуратор? Для новых другой конфигуратор нужен.
Зачем вы сбили настроки наклона (1) и сдвига (0), у вас во всём диапазоне будет врать до 11 градусов.
Для работы термопары TXA(K), должна быть включена коррекция и использованы термокомпенсационные провода TXA(K) для удлиннения.
И ещё, у термопар гораздо больше погрешность, чем у ТСП.
Посмотрел, у вас с самого начала врало именно на 11 градусов при первом ТСП, только сдвиг надо было исправить, о чём я уже писал.
Использовал старую версию так как новая выдает ошибку.
Вложение 90631