Собственно претензий-то к ТТР нет, каждому прибору своё назначение - тут не вопрос. Другое дело, что я, возможно их не совсем грамотно подобрал и теперь надо как-то из этой проблем выпутываться.

Собственно немного исследований за выходные:
1) два конвектора, подключённые параллельно к одному 25А реле также не включаются при включении реле.
2) один конвектор с параллельно подключённым к нему светодиодом (230V) включается замечательно. Правда светодиод, как и неонка, светится всегда, при замкнутом реле - ярко, при разомкнутом тускло. (Светодиод стоит в подстветке пультовой кнопки, кнопку завел на дискретный вход). В общем, лампочка накаливания на 230V с цоколем BA9s, думаю, меня спасёт и с подстветкой, и с включением конвекторов.