У меня возникли проблемы со связью ПЛК150 по RS485 с внешним устройством.
Необходимо обмениваться по RS485 с Микросим М0803. До этого использовали Микросим 06. Возникали подобные проблемы, но с настройками М06 их удавалось решить.
Проблема в следующем. При обмене пакетами между двумя устройствами (Master - ПЛК150, Slave - М08) теряются первые несколько байт от М08. По всей видимости ПЛК150 не успевает переключится с режима передачи на режим прием данных. На М06 была функция задержки ответа. В М08 такой функции нет. Подскажите пожалуйста, можно ли что-нить сделать с ПЛК150 или с линией связи, чтобы уйти от данной проблемы. Может ПЛК150 имеют какую-то настройку, чтобы переключение происходило быстрее. Спасибо.