Тема: Проблема с ПЛК154

  1. #1

    Question Проблема с ПЛК154

    Подключил ПЛК154 к ПК. Запустил CoDeSys, попытка установить связь с контроллером провалилась. Помучался, помучался, скачал с сайта новые версии прошивки и target. Установил таргет, перепрошил контроллер, запустил CoDeSys и снова попытался установить связь. На мои действия программа ругается, что не те target. Подскажите пожалуйста, что неправильно?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Р Посмотреть сообщение
    Подключил ПЛК154 к ПК. Запустил CoDeSys, попытка установить связь с контроллером провалилась. Помучался, помучался, скачал с сайта новые версии прошивки и target. Установил таргет, перепрошил контроллер, запустил CoDeSys и снова попытался установить связь. На мои действия программа ругается, что не те target. Подскажите пожалуйста, что неправильно?
    Укажите полное обозначение вашего ПЛК, полное обозначение того таргета, который вы установили на компьютере.

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема, скорее всего, в том что у Вас тип плк не соответствует таргету.
    Для того что бы определить что за тип ПЛК у Вас запустите Гипертерминал с параметрами 115200,8,n,1,нет. Подключите к компу кабель COM-DBGU ( кабель в комплекте ПЛК). Нажмите reset.
    В логе загрузки есть сообщение в котором написано
    Universal DAC или
    Voltage DAC или
    Current DAC
    Это будет соответсвовать типу A, У, И
    Если написано licens unlimited - это Л
    если limited to 360 bytes - это М.

  4. #4

    По умолчанию

    Вроде раньше было:
    Если написано licens unlimited - это М
    если limited to 360 bytes - это Л.

    Чтото поменялось? о_О

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nekit Посмотреть сообщение
    Вроде раньше было:
    Если написано licens unlimited - это М
    если limited to 360 bytes - это Л.

    Чтото поменялось? о_О
    нет, просто опечатка))

  6. #6

    Question

    Контроллер у меня ПЛК154-220.И-L.
    Таргет файл скачаный с сайта, свежая версия "target_2.03_PLC154".
    Вот что пишет HyperTerminal (контроллер перепрошит, также свежей версией с сайта):

    Slave Retain loaded
    Initialization of Timer4 completed
    ADC and DAC driver initialized!
    PLC model MODEL PLC 154
    Binary VERSION 2.02.8
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:59:28 Nov 23 2007
    MAC 67:77:02:01:04:36
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence limited to 360 bytes
    Current DAC
    PIC version is 08

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...

    Вот что пишет CoDeSys:
    The selected PLC profile does not match the profile of the target

  7. #7

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от Андрей Р Посмотреть сообщение

    Вот что пишет CoDeSys:
    The selected PLC profile does not match the profile of the target
    Раз CoDeSys пишет данное сообщение - это однозначное несоответствие Target файла версии прошивки.

    Давайте так:
    1. Удалите все Target файлы из папки c:\CoDeSys\Targets\
    2.Убедитесь, что Вы инсталлируете файл не из архива, а из разархивированной папки.
    3.Точно выясните какой именно Target файл вы ставите:
    PLC150-I(токовые выходы - для контроллера ПЛК150-220.И)
    PLC150-U(выход по напряжению - контроллер ПЛК150-220.У)
    Ну и тип лицензии: М - неограниченная память
    L - с ограничением

    Очень часто путают название контроллеров - оно на русском и название таргета.
    То есть для ПЛК150-220.И надо ставить таргет не PLC150-U, а PLC150-I

    Вам необходим Target файл PLC150-I.L

  8. #8

    Question

    Всем доброго времени суток.
    Нужна помощь в настройке ПЛК154.
    Купил, написал, подключил, прошил. Есть вход, но нет выхода.
    Программа (громко сказано) в симуляторе работает, а в реальности выхода нет. Подскажите может где галочка для активации выхода в конфигурации ПЛК нужна.
    Последний раз редактировалось pirsabat; 02.01.2011 в 21:13.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pirsabat Посмотреть сообщение
    Программа (громко сказано) в симуляторе работает, а в реальности выхода нет. Подскажите может где галочка для активации выхода в конфигурации ПЛК нужна.
    Конечно всяко бывает!
    Светодиод "РАБОТА" светится?
    Может ПЛК в режиме "СТОП" находится?

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый вечер Леонид. Спасибо что откликнулись.
    Все индикаторы работают "питание, работа, связь, диск вход 4"
    По входу4 должен сработать выход, а его нет.
    делал по написанному примеру (First_OWEN_PLC_Programming) добавил визуализации (кнопочки всякие - цвет меняют) В симуляторе все отрабатывает, при подключении к ПЛК в конфигурации вижу что вход присутствует, а выхода нет (реле не замыкается)