Тема: тсм-1088

  1. #1

    Exclamation тсм-1088

    Доброе время суток форумчане. У меня есть датчик температуры ТСМ-1088 100М/с/2/-50+150 и программа в Codesys, в которой он назван как R426_100. Не подскажите при чтении сигнала с этого контакта будет фиксироваться сопротивление? Если да, то как сделать так, что бы у меня отображалась температура?

    Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    спрашиваю потому, что получаемая величина ниже реальной температуры на 8-10 градусов. Но если повесить дополнительное сопротивление около 5,4-5,8 Ом, то Codesys показывает величину схожую с измеряемой температурой.

  3. #3

    По умолчанию

    при чтении сигнала фиксируется температура (а не сопротивление).
    попробуйте подключить вместо датчика резистор 100 ом (должен показать 0° с).
    какое у датчика сопротивление при комнатной температуре?

  4. #4

    По умолчанию

    Датчик показывает 109 Ом при комнатной температуре.
    А при 99,6 Ом Codesys показывает -14,89 градусов.

  5. #5

    По умолчанию

    В Сodesys ,будет отображаться тем-ра, а не сопротивление датчика.
    Сопротивление 109 Ом датчика ТСМ-100М соответствует 22-24град С. А сопротивление 99,6 соответствует +1 град С.
    Какая у Вас схема соединения Датчика и контроллера? Что у Вас за контроллер?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    контроллер плк154-220 а-м. датчик подключин к контактам 25-26 (ai 0-1) напрямую.

  7. #7

    По умолчанию

    подключите к этим контактам 100 ом резистор, напишите значение показаний на входе.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    непонятно, можно немного по-подробнее как именно, т.к. "запись значений" не срабатывает, а "фиксация" превращает в неизменный 0

  9. #9

    По умолчанию

    Кстати а возможно ли что настройки ПЛК сбиты? Кстати, еще когда я выбираю входящей сигнал не RTD sensor а Unifed signal sensor и тип сенсора R0_5000, то при повешенном сопротивлениив 100 Ом Codesys мне выдает значение в 0,378.
    Последний раз редактировалось Барон; 21.12.2010 в 09:54.

  10. #10

    По умолчанию

    ПЛК не прошивали случайно? Файл calib.inc мог пострадать в процессе...