Показано с 1 по 3 из 3

Тема: помогите подбрать контроллер

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    есть 2 варианта решения вашей задачи:
    1. сделать автоматизацию системы на нескольких приборах, "заточенный" под определенную задачу. рекомендуем на котловой контур и на сетевой поставить прибор трм32-щ4.х. описание трм32 можете почитать в каталоге продукции. котловой контур вы подключаете на контур гвс(см функциональную схему прибора), а сетевой контур на контур отопления.
    для управления насосами вам подойдет сау-мп-х.11. этот прибор управляет 2-мя погружными насосами, включать насосы можно как в ручном режиме ( замыкая кнопки на сам-мп), так и в автоматическом (насосы работают по переменно, при аварии основного , включается резервный), при аварии 2-х насосов срабатывает сигнализация.

    2. вариант -это использование плк63. в этом случае вы обходитесь 1 прибором, но программу вы пишете сами.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    ок, спасибо.
    Последний раз редактировалось Sashka_S; 28.10.2010 в 14:32.