при попытке подать на вход регулятора через сетевой вход температуру с другого регулятора (в сети 3 трм151), работа по программе регулятора с плавным ростом температуры (например 10 град в мин), рост уставки температуры не происходит.
значение температуры трм151 получает, при старте текущая температура записывается в уставку, но плавного роста не происходит, вообще никакого роста не происходит при любом значении скорости...
имеем три трм151 в сети Rs485, 16 и 24 с нагревателями (у них есть термопары) и этот прибор с адресом 32 охладитель (управляет задвижкой с воздухом), плюс мастер плк100 с адресом 8.
прописываем в "сетевых входах", например 1 сетевой вход: вход прибора с адресом 16, и 2 сетевой вход: вход прибора с адресом 24.
в вичислителе делаем формулу "максимум" и получаем максимум из этих температур.
должно получитс, что если температура где-то превышена (все три прибора с одинаковым графиком температур), то начинает работать охладитель...
(проект примерный)
Но!
Всё вроде, получилось, на вычислителе получили максимум из обоих температур, но уставка не растёт по графику, а стоит на месте...
да, конечно...
ну там ещё Rs485, барахлит страшно, никто подсказать не может что с ним сделать, реакция на посылку или ответ достигает 10 сек...
я как-то спрашивал на форуме... но так всё и осталось...
но на это не должно, вроде, влиять... как температура при старте получена была, как она записалась в уставку, так уставка и стоит, а все температуры уже ушли вверх по графику нагрева...
пока отключили датчик положения задвижки и плк включает реле и реле переключает обмотки задвижки. закрывающий выход становится открывающим... в общем изврат...
"См. РП стр. 146." - Это что за документ?
Имею "Паспорт и руководство по эксплуатации", брощюра в комплекте с прибором и "Полное РЭ прибора ТРМ151.doc", дал диллер...