Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    доренский алексей: никак не могу прочитать регистры, например 2101. попробую другие регистры почитать.
    Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 14.09.2010 в 11:00.

  2. #2

    По умолчанию

    В сети имеются МВА8 с адресом 08, два преобразователя АС4 - через один работает Terring Modbus, через второй - прослушиваю COM-port программой ComPort Toolkit 3.9.

    000029 15:14:04.930 3A :
    000030 15:14:04.930 30 0
    000031 15:14:04.930 31 1
    000032 15:14:04.930 30 0
    000033 15:14:04.930 33 3
    000034 15:14:04.930 30 0
    000035 15:14:04.930 30 0
    000036 15:14:04.930 30 0
    000037 15:14:04.930 32 2
    000038 15:14:04.945 30 0
    000039 15:14:04.945 30 0
    000040 15:14:04.945 30 0
    000041 15:14:04.945 31 1
    000042 15:14:04.945 46 F
    000043 15:14:04.945 39 9
    000044 15:14:04.945 0D .
    000045 15:14:04.945 0A .
    000046 15:14:04.945 98 � - здесь должно быть четыре символа ":010", тогда бы ответ и контроллер и меня устроил бы.
    000047 15:14:04.945 33 3
    000048 15:14:04.945 30 0
    000049 15:14:04.961 32 2
    000050 15:14:04.961 30 0
    000051 15:14:04.961 35 5
    000052 15:14:04.961 30 0
    000053 15:14:04.961 30 0
    000054 15:14:04.961 46 F
    000055 15:14:04.961 35 0D 5.
    000056 15:14:04.961 0A .

    Может быть слишком быстро отвечает частотник а контроллер не успевает перейти на приём, при этом держит линию в фиксированном состоянии?

    Проблема в том, что у частотника нельзя увеличить задержку ответа.

    Вот нормальный ответ через Terring Modbus:
    000016 15:17:17.163 3A :
    000017 15:17:17.163 30 31 01
    000018 15:17:17.163 30 0
    000019 15:17:17.163 33 3
    000020 15:17:17.163 30 0
    000021 15:17:17.163 32 2
    000022 15:17:17.179 30 0
    000023 15:17:17.179 35 5
    000024 15:17:17.179 30 0
    000025 15:17:17.179 30 0
    000026 15:17:17.179 46 F
    000027 15:17:17.179 35 5
    000028 15:17:17.179 0D .
    000029 15:17:17.179 0A .
    Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 14.09.2010 в 12:28.

  3. #3

    По умолчанию

    Аналогичная проблема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5155
    Поменял прошивку ПЛК63 с v.1.94 на v.2.11 - увы, безрезультатно. Буду перепрошивать ПЛК100, с ним такая же беда.
    Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 14.09.2010 в 13:23.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •