Вроде в проекте все нормально. Ищите проблему в подключении.
ПЛК в режиме slave по 485 работает?
-
Об этом примере (МВА+МВУ.zip ) я и говорил...
Уже сравнивал и пробовал...
-
Владислав, не пробовал. Если не затруднит подскажите как это лучше проверить, располагая имеющимся оборудованием?
-
Очень просто.
Вставляете модуль slave Овен/ModBus, настраиваете интерфейс и добавляете переменую. А потом пробуете опросить по 485 извне.
Например переменная типа Float with time, hash=read извне будет видна как канал МВА
-
Да, Владислав, сделал все как сказали, обмен идет, но очень медленно как то все происходит. Смотрел конфигуратором МВА8, действительно канал открыт для чтения.
Менял значения переменной, считывается в конфигураторе все правильно. Только, как то через пень колоду, медленно и часто пропадает... Но это настройки, черт с ними, потом займусь. Главное - что порт на ПЛК живой.
И странное дело: параметр Dev, при этом, читается в конфигураторе МВА8 как PLC 100??? Причем здесь ПЛК100, когда я пользую ПЛК150U-L?
Спасибо за совет! По крайней мере с RS485 теперь успокоился...
-
Проверьте, возможно не затянуты клеммы или помехи сильные. Вы используете витую пару?
-
Да, Владислав, витая пара. Меньше метра длинной и 600 Ом на одном конце.
Пробовал модуль Owen(spy) - сканирует на ура, при наличии обмена по сети МВА8 с конфигуратором...
Факт, что порт на ПЛК работает, но почему нет запросов в МВА?
Умные головы подскажите!!!...
-
МВА может быть настроен на ModBus/DCON, при старте конфигуратора он (конфигуратор), пока работает переводит прибор принудительно в режим ОВЕН, а при выходе - возвращает в ModBus/DCON. Может в этом дело?
-
Я не думаю, т.к. МВА8 из старых серий, не поддерживающий ни Modbus ни DCON, а только протокол Owen...
-
Пользователь
Возможно проблема в скорости обмена
Увеличение таймаута и polling time возможно поможет