пунктирная линия - замкнул интерфейсы на время наладки.
попробовал с компа опрашивать параметры типа реал (термодатчики) через терринг модбас, ответ - нулевой. присоил по умолчанию ненулевое значение, ответ все равно ноль. опрашиваю в этом же контроллере параметры типа байт через этот же терринг модбас - опрашиваются без проблем (но только с компа, если опрашивать со второго плк63 - ошибка таймаута).
сменил прошиву 2.11 обратно на 1.94. теперь и параметры типа байт и параметры реал опрашиваются иногда с ошибкой таймаута. иногда реал как возвращал ноль так и возвращает, а байт - возвращает то что надо. заблокировал в программе слэйва вообще открытие портов и какой либо обмен по внутреннему интерфейсу. результат не поменялся. вообщем паремерты реал я вообще не могу прочитать.
Сделал вообще пустую программу слэйва, назначил две переменные в слоте, одну байт, другую реал. Такая же фигня.
ASo: тем не менее снимите - чтобы начать отсчет тайм-аута(?).
Снимал. Результат тот же.