Цитата Сообщение от qewr Посмотреть сообщение
здравствуйте.

имеется 2 клим.камеры с управлением от 2х мпр-51, которые периодически виснут (перезагружаются с ошибкой о запорченных параметрах). частота сбоев разная - от 1 раза в месяц до нескольких раз в сутки. на управляющие реле навешали гасящих цепочек, силовые провода максимально удалили, но все равно периодически происходят сбросы (причем после сброса приборы автоматически не восстанавливают нормальную работу, приходится утром запускать вручную). причем есть регуляторы другого производителя (польские), которые нормально работают в таких условиях. что посоветуете сделать ?

и еще вопрос - возможно ли как-то загрузить текущие заданные параметры (а не только измеренные) в компьютер ?
да это старая болезнь МПР51, уносить как можно дальше все контакторы, пускатели и ТД от приборов, и помещять их в отдельный ящик. При чем даже промежуточные реле то же. Хотя вроде бы новые приборы (последних модификаций), как будто поустойчивей к ВЧ помехам, по утверждению разработчиков, сам не проверял.