    ТРМ1 имеет один выход, у Вас насколько я понял модификация с релейным выходом. Если я правильно понял, то ТРМ1 Вы хотите использовать не для регулировки ТЭНа а для сработки выхода при достижении определённой температуры.
    Если это так, то используйте режим работы ЛУ тип логики 2 (обратный гистерезис)
    применяется в случае
    использования прибора для
    управления работой охладителя
    (например, вентилятора) или
    сигнализации о превышении
    значения уставки. При этом
    выходное устройство
    первоначально включается при
    значениях Ттек > (T + Δ),
    выключается при Ттек < (Т – Δ);
    27 страница инструкции по эксплуатации. Правда непонятным остаётся, зачем нужен датчик давления?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #72

    По умолчанию

    Здравствуйте. Использую измеритель-регулятор ТРМ1 с термопарой ТХК(L), для нагрева тэна до 190 градусов. При нагреве прибором разбег температуры очень большой. Разбег на данный момент составляет +25 градусов и в минус 10 градусов. Туст - 30, гистерезис 0,1, а1-1 - 01, задержки включения выключения стоят на нуле. Как мне убрать такой большой разбег в температуре. Спасибо.

  3. #73

    По умолчанию

    это происходит из-за инерции системы, хотите точнее примените ПИД регулятор, с трм1 такое пролезет, если тэны по мощности подберете и то вряд ли....

  4. #74

    По умолчанию

    Сам нагрев происходит так что ТРМ1 нагревает до 190 градусов потом отключается, но набор температуры идёт примерно до 210 градусов, потом начинает падать. Нагреватель включается только когда порог температуры пройдёт 190 градусов. И соответственно падает где то до 175 градусов пока не нагреются тены. Можно ли сделать так, что бы ТРМ1 включал тены кратковременно при остывание, чтоб тены совсем не остыли. Или это для ТРМ1 не возможно? Или может есть другие способы регулировки?

  5. #75

    По умолчанию

    Или это для ТРМ1 не возможно? Или может есть другие способы регулировки?
    ПИД нужен, трм1 так не может....

  6. #76

    По умолчанию

    Добрый день. Помогите советом. Имеется в наличии трм1 и датчик давления. Уставка 2, гистерезис 0,2. То есть при 1,8 реле включается, при 2,2 отключается. Теперь требуется, чтобы при давлении 1,6 срабатывала аварийная сигнализация. Как это воплотить при помощи трм1 и если это невозможно , то посоветуцте другой трм. Спасибо.

  7. #77

    По умолчанию

    2ТРМ1..............

  8. #78

    По умолчанию

    Здравствуйте форумчане. Извиняюсь у топикстартера что влез в данную тему. Есть 2ТРМ1 подключил к нему ДТС-035Л-50М с нормирующим преобразователем
    запитал от 24V ТРМ, выскочила ошибка Ad Er Что означает "адская ошибка"

  9. #79

    По умолчанию

    Может быть, это ошибка АЦП фирмы Analog Devices?

  10. #80
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Зачем Вам нормирующий преобразователь. Термосопротивления можно подключать напрямую. И датчик без НП гораздо дешевле. Если всё таки у Вас просто нет выбора, то посмотрите что стоит в настройках входов, параметр b1-0 и b2-0 соответственно. По умолчанию там должно быть 04, то есть ТХК. Если Вы используете датчик с токовым выходом, а именно такой получается у нормирующего преобразователя - Вам нужно поставить 10. То есть ток 4-20ма. Если решите термосопротивление напрямую то 09 (50М). Чтобы использовать термосопротивление напрямую - вытащите нормирующий преобразователь. Он просто снимается с винтиков, когда открутите гаечки. Хотя это конечно кощунство, уродовать датчик.
    Удачи! Отпишитесь, что получилось.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •