Контроль обрыва линии датчиков
Существует ли какой нибудь способ контроля обрыва линии связи датчика с дискретными входами ПЛК100(150). Например, параллельно резистор и т.д.
-
Пользователь
Только с аналоговыми... DECODE_FLOAT
-
Дублирование или 2 из 3-х если при обрыве нужно знать правильное значение.
-
Пользователь
Тоже вариант
Если возможно попробуйте использовать для дискретных входов МВА8, он точно видит обрыв линии.
или используйте стандартную сигнализацию.
Так же можно использовать токовые входа (контроллера или МВА8) в дальнем конце линни резистор и питание через него на вход контроллера (или МВА8).
Вариантов много выбирайте сами :-)