спасибо за ответ , но можно отсюда подробнее ( инициализируем переменные из области ввода\вывода) , какие переменные и как это инициализируем?
-
Супер Модератор
var_global
a1: "тип";
a2: "тип";
end_var
If f_trig_power.q then
a1:= "Переменная1 из ModBus Slave области"
a2:= "Переменная2 из ModBus Slave области"
...
end_if;
If r_trig_power.q then
"Переменная1 из ModBus Slave области" := a1;
"Переменная2 из ModBus Slave области" := a2;
...
end_if;
На входы тригеров подается значение переменной power из блока статистика в конфигурации ПЛК (надо добавить).