подскажите, пожалуйста, правилен ли выбор плк63 для следующей цели:
есть 4 моторизированных задвижки проветривателей окон, положение задвижки регулируется напряжением 0...10в. в рабочем состоянии задвижки должны быть открыты, каждая до своего уровня. при поступлении дискретного сигнала (напряжения) от специального датчика, все проветриватели должны быть закрыты, как только сигнал (напряжение) уйдет, выждать определенное время (в общем виде, для каждой заслонки свое) и вернуть заслонки в исходное положение. максимальное расстояние от контроллера до заслонки 8.5м (не многовато ли, не появится ли шум?).
раз заслонка управляемая, то есть вторая опциональная задача - поставить температурные датчики в помещениях и в случае, если температура опускается ниже определенного порога (скажем +19 с, это значит обогрев помещения либо не справляется, либо не работает), то уменьшать уровень открытия заслонки. регулирование должно производиться с низкой частотой, примерно раз в 30 минут (люди должны спать, а не слушать работу мотора заслонки). хороша была бы ещё установка 5-го датчика для определения температуры поступаемого воздуха для более правильного регулирования. но насколько я понял на плк63 пятый датчик не поставить?