Показано с 1 по 4 из 4

Тема: адрес светодиода "связь" в плк

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Используется Кодесисовский ОРСсервер. т.е. протокол Gateway.

    Останов машины происходит срабатыванием одного из реле плк (плк150). Вот и нужно - если выдернули кабель соединения (на данный момент соединение с ПК идет по Ethernet), то плк сам остановит машину срабатыванием реле. но как отследить программно что связь нарушена? Если смотреть визуально - то действительно при разрыве связи, зеленый светодиод на плк "гаснет". А как это отследить программно????

  2. #2

    По умолчанию

    заведите переменную, которую пк постоянно меняет по сети.
    если на протяжении какого то времени эта переменная не поменялась - связи нет.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •