Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: включите грамотно бит индикаторы на ип320 от плк110

  1. #11

    По умолчанию

    Мдя...
    Добавляете ModBus Slave.
    Добавляете настройки интерфейса
    Добавляете 2 переменные "8 бит" ModBus адреса битов с 0 по 15
    Добавляете 2 переменные "2 байта" ModBus адрес регистра - 1

    В Панели добавляете лампочку и указываете в настройках 0х 0 - это первый бит первой 8-ми битной переменной с адресом 0 в контроллере
    0х 1 - второй бит с адресом 1 и т.д.

    А вообще почитайте таки документ Работа с Конфигурацией ПЛК, который идет на диске. Может не совсем просто написано, но вопросов таких возникать не будет...

  2. #12

    По умолчанию

    Огромное ВАМ спасибо ! Но почему панелm как мастер ? Как слайв неудобна ?

  3. #13

    По умолчанию

    по тому что по логике именно панель опрашивает плк и записывает в него какие-либо значения - управляет обменом.

  4. #14

    По умолчанию

    да ужжжж !!! огромное спасибо за исчерпывающие консультации !!!

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zto Посмотреть сообщение
    да ужжжж !!! огромное спасибо за исчерпывающие консультации !!!
    На самом деле никаких ограничений нет - панель может быть и мастером и слэйвом...
    Если не нужны советы - может не стоит их спрашивать?

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,695

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    на самом деле никаких ограничений нет - панель может быть и мастером и слэйвом...
    если не нужны советы - может не стоит их спрашивать?
    технически - да.а вот практически ип320 в качестве слейва нормально использовать для отображения . если надо включать что либо , или вводить значения - запаритесь.и этому есть обьяснение-отсутствие в панели памяти ,доступной пользователю.
    так и обьясняйте людям нормально , ваша документация очень скудная ,нудная , малопрактичная (практически до всего доходиш методом "научного тыка" ).

  7. #17

    По умолчанию

    не нужны советы, а нужны ответы ! надежда предприятия в моем лице на изделия овен кроме чпу конечно в которых панель оператора всю сознательную хизнь была мощным средством отображения и ввода ! кстати мастером при любой конфигурации никогда !!! поэтому ип320 чем неудобна ип320 работая слайвом ! кстати есть недостатки ухудшающие информационные свойства панели кстати очень не дешевой ! 1. вмр рисунки никак не привязаны к битам (в чпу привязаны и очень помогают в оформлении экрана ) 2. атрибут инверсный -прямой динамических текстов не привязан к каждой строке . пивязка увеличила место на экране за счет сокращения индикаторов-лампочек. так почему ип 320 не слайв ?

  8. #18

    По умолчанию

    1. Просьба чуть грамотнее писать, дабы никто не подумал, что это не уважение
    2. Панель ИП320 достаточно не дорогая для своих функций.
    3. Никто не говорит, что панель нельзя настраивать как Slave устройство - никаких проблем. Просто из опыта удобно делать панель Master-ом. Вот и все.